求采样周期和测量精度最高的数值显示仪表。 点击:830 | 回复:5



改造系统

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2006-12-18 10:24:00
楼主
求采样周期和测量精度最高的数值显示仪表。现使用精度每100度差0.2,采样周期小于0.5的表,现需改造,求性价比高的仪表。



小楼听雨1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2006-12-18 10:43:00
1楼
你前端是什么信号?
我现在有测控周期为0.2 m的表  可以提高到0.1  15段折线

blackknight

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2006-12-19 10:14:00
2楼
日本山武的温控器,百年企业,质量稳定,价格优惠!
SDC35/36系列,采样周期0.1S,精度0.1%FS.
我公司是一级代理,有现货,有特价.
邓飞庭  TEL:56531500-221 
        MOB:13524809548
        E-M:dengfeiting@163.com

great

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2006-12-21 09:32:00
3楼
哈尔滨格锐  [b][color=#FF0000]高性能程序调节器[/color][/b]

性价比最高!

www.greatelec.com

logitech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:967
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2006-12-21 09:40:00
4楼
在能保证测温传感器精度的情况下,仪表的测量精度可以保证.宇电仪表可以达到0.1级测量精度,采样周期0.24秒.

黑杰克

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2005年12月02日
发表于:2006-12-30 09:59:00
5楼
美国红狮:A/D转换每秒105次,测量精度0.03%?????????