你们好,我想问一下现在这个皮带称出现瞬时流量一直在-80到10之间,我们平常瞬时流量是在70-80之间,我想问一下是什么状况啊?多谢大家的帮忙,谢谢!



盛世自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:667
  • 注册:2002年6月02日
发表于:2006-08-27 21:52:00
1楼
你的零点范围不正确.主要原因在于皮带为空载时,流量不为0.
解决办法:
在空载时,进行跑零处理,即在一定时间或皮带一定长度内,让仪表认零点.

du5633350

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年2月08日
发表于:2007-06-09 18:43:00
2楼
晕   !空跑零点是没有用的    应进行静态零点调校   后再测皮重   