发表于:2006-08-18 10:16:00
16楼
如果目前系统不扩展,维持现状。修理电台即可。一般而言,通讯不好的故障来自三个方面:
1.干扰
2.电源,而是干扰
3.时钟匹配
如果系统要做变更,我们推荐使用“GPRS”系统。我公司有一个系列产品:GT-60(/50/51/40).是RTU+GPRS的产品。信号可以任意选择
模板分为:
1.六路标准信号输入,通道之间相互隔离
2.两路热电阻输入,通道之间相互隔离
3.四路热电阻输入,通道之间相互隔离
4.三路脉冲输入,通道之间相互隔离,自带电源
5.八路干接点输入
6.两路标准信号输出,通道之间相互隔离
7.四路标准信号输出,通道之间相互隔离
8.四路继电器输出,通道之间相互隔离。容量:2A/AC220V,感性负载
9.一套电动阀伺服输出
10. 5.7英寸液晶屏(可不用)。任意组态。
做这种小系统非常合适。可传输,可向下控制。
我们目前已展开的系统,估计最终有600点左右。可传输,可远程向下控制。我们目前正在为某市自来水研制的系统估计会达到千点左右。
如果您感兴趣,可以与我联系。我将以前的的案例发给您。
党毅兵 13802137479 dangyibing@163.com