ABB变频器ACS550-01-015A-4调试过程中,突然跳闸 点击:1168 | 回复:2



bbcnews555

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2006-02-24 23:38:00
楼主
今天在更换调试行车平移机构(ABB)变频器ACS550-01-015A-4过程中,前几次试车正常,可在随后的试车过程中只听到变频器内“怕”的一声,控制变频器的主断路器突然跳闸,于是我将输出和制动电阻线拆除,再送电,仍然跳闸,说明变频器输入有问题。只能将其换下,用ACS800另一变频器替代,使用外置斩波器,重新接线、调试,一切OK!
(ABB)变频器ACS550-01-015A-4是今天新开箱的,用它来替代ACS601-0006-03变频器的两者的区别在于前者是内置暂波器,后者是外置暂波器NBRA653,现怀疑可能是两者的制动电阻不匹配所致,造成变频器输入出问题。(准备下周解体变频器查看)请各位朋友一起分析一下。



bbcnews555

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2006-02-28 20:07:00
1楼
有朋友用过ACS550变频器吗?

bbcnews555

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2006-02-28 20:23:00
2楼
有一台ACS550按照基本要求设置,再使用中发现“继电器输出1”没有输出。(需要说明1、只是给定用DI4、5、6组合频率给定方式。2、9904为频率控制。)请朋友们帮着分析一下,谢过!
 