发表于:2006-02-24 23:38:00
楼主
今天在更换调试行车平移机构(ABB)变频器ACS550-01-015A-4过程中,前几次试车正常,可在随后的试车过程中只听到变频器内“怕”的一声,控制变频器的主断路器突然跳闸,于是我将输出和制动电阻线拆除,再送电,仍然跳闸,说明变频器输入有问题。只能将其换下,用ACS800另一变频器替代,使用外置斩波器,重新接线、调试,一切OK!