发表于:2007-08-19 18:24:00
252楼
现在的电动机保护器,除了部分还在使用热继电器外,基本上都采取电子式的保护器,它串接在控制回路的“触点”不是受线圈控制的什么继电器,而是受触发信号控制的可控硅,也称固态继电器(无触点开关),它内部的电子控制电路的工作电源是在接通电动机瞬间(也可以说同时吧)通过感应得到。在电机启动的控制电路中它的性能比热继电器更优越,因为作用基本相同,它的符号用热继电器来表示再正常不过了,那么应该怎么画,应该是很清楚的!
现在多数人却提出了异议,那我们确实应该把它搞搞清楚。1、按多数人的意见画成常开?这对“常开触点”画在控制电路中
不知提出这种意见的人怎么来分析这一电路,这个点本来是应该短接的,这样在按启动按钮时电路才形成回路,要是画成断开在启动时还能形成回路吗?那这对常开触点什么时候闭合?它受那一个器件控制?把保护器当一个线圈画在图上?。总之如果把这触点画成常开,你没有办法解释这个电路,在原理上也没有办法启动电机。
从热继电器常闭触点的功能上讲,在启动前以及在正常工作时都是闭合的;而在电动机出现异常情况下才由闭合变为断开开,而“电子”保护器它的这对“触点”在作用上完全符合热继电器的特点,而它的这对触点也是作为“常闭触点”来应用的,几乎在通电的同时该触点就是是闭合的,就符合了启动电机前该触点应该是闭合的,如果不是这样动电机还怎么启动?所以说应该按热继电器的画法,画成常闭触点,这样只要是电工都不会有错误的理解。
至于用万用表在断电的情况下测量保护器的这对触点不通,是因为器件的特殊性,它根本不是一组机械触点,学过开关电路和晶闸管电路的应该懂。