DCS供电系统的改造经验一例 点击:17562 | 回复:113



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-27 09:31:00
楼主
DCS控制系统供电的的改造 河南省息县化肥厂 和本华 13839768098 关键字:DCS、集散控制、电源供电、继电器、故障 摘 要:本文通过实例介绍DCS集散控制系统电源供电系统的改造,以增强DCS集散控制系统的安全稳定运行能力,为生产提供有力的保证。 集散控制系统DCS是distributed control system的简称,也称其为分布式控制系统,它是利用计算机技术、控制技术、通信技术、图形显示技术实现过程控制和过程管理的控制系统,它以多台微机分散应用于过程控制通过通信总线、显示器、键盘等设备高度集中进行操作显示和报警。 近几年来,我厂经过几次大的技改,自动化控制水平有了很大提高,先后引进了尿素BestTMDCS控制系统、造气DCS控制系统、合成AOC2000控制系统,甲醇IS8000控制系统,通过这几套DCS控制系统实现部分工段生产过程的自动化,连续化。对于我们化工企业来说,DCS控制系统的长周期稳定运行,不仅关系到我们企业生产的安全稳定运行,而且还关系到我们企业产品的质量、企业的效益。因此,如何保证各DCS控制系统的长周期稳定是我们目前所要解决的课题。 影响DCS控制系统长周期稳定运行的因素很多,又因为每套DCS控制系统的研发公司所选用的硬件,软件不尽相同,因此所出现的问题也各有不同,具体解决的方法在此不再赘叙。无论是哪种DCS控制系统都需要有一个安全稳定的电源,尽管每套DCS控制系统都配有足够容量的在线式UPS(不间断电源),由于DCS控制系统是每天24小时的常年运行,UPS出现故障的机率也很大,我厂也曾有两次因为UPS故障导致DCS控制系统断电被迫停车的事故。 2002年8月份,尿素DCS控制系统UPS出现故障,旁路供电,导致交流市电直接供电。但尿素装置在正常生产,不能停车以致于无法对UPS进行及时的维修,给生产造成极大隐患,8月份下旬的一天夜里雷雨交加导致全厂电器跳闸。但由于尿素DCS控制系统的UPS无法立即转入后备电池供电,DCS控制系统无法运行,各控制点温度、压力、液位等都无法显示,给整个装置的冲洗置换带来很大困难,导致部分管道由于冲洗不及时而堵塞,影响开车近三个多小时,从而造成了很大的损失。 2003年5月份,由于天气温度过高,制气DCS控制系统UPS主机输出电路集成块烧毁,导致制气DCS控制系统断电不仅影响生产40多个台时,也给制气炉的运行带来极大的安全隐患。 鉴于出现的这两起严重的事故,我们车间技术人员也一直在致力寻找解决的办法,经过多次尝试实验,终于找到了一种解决DCS控制系统供电的好方法,通过利用停车检修的机会对我厂4套DCS控制系统电源进行了改造,经过近半年多的运行,从未再出现以前类似的情况。 具体做法是:我们利用一个JZT-44中间继电器将原来的单纯UPS供电模式改为市电、UPS双向供电模式。接线图如下:
JZT-44型中间继电器有四路常开触点,四路常闭触点,我们将继电器的一端常开触点和常闭触点短接送至DCS控制系统总电源,然后将继电器的另一端常开触点接UPS输出,常闭触点接交流市电220VAC,再将继电器线圈并联至UPS输出端。接通电源时,交流市电首先通过中间继电器常闭触点给DCS控制系统供电,当UPS开启时,UPS输出220VAC,继电器线圈带电动作,常闭触点释放,常开触点吸合,改为UPS直接供电,正常运行时一直是由UPS供电,一旦UPS出现故障或需要检修UPS时,只需将UPS关闭,这样中间继电器的常开触点由闭合转为释放,常闭触点吸合,又改为交流电供电状态。因此,DCS控制系统的供电安全系数大大的得到提高,这种供电方法不仅适用于DCS控制系统,也适用配有UPS的重要仪器的供电。为了增加触点的容量,可以将四个触点两两并联。 改双向供电的几个需要注意的问题: (1)、改双向供电之前要先设计好接线图,严格按照接线圈进行接线,并按功率大小选择合适的配线。 (2)、要选用质量好、触点容量足够大的中间继电器。 (3)、在日常运行中要加强检查,严密监控各设备的运行状态,及时发现并排除故障。 (4)、市电空气开关严禁断开,防止UPS因断电导致电池电量消耗殆尽。 感谢和本华提供,由工控网整理!



我用隔离栅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2006-10-21 21:40:00
61楼
我们用冗余UPS为DCS供电,可靠性应该很高,切换时间ms级,完全可以满足DCS的需要

刘正刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2006-11-12 15:30:00
62楼
支持。

tangmen1983

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年8月19日
发表于:2006-11-21 16:14:00
63楼
不错,我试一下

lly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2006-11-22 16:00:00
64楼
 2002年8月份,尿素DCS控制系统UPS出现故障,旁路供电,导致交流市电直接供电。但尿素装置在正常生产,不能停车以致于无法对UPS进行及时的维修,给生产造成极大隐患,8月份下旬的一天夜里雷雨交加导致全厂电器跳闸。但由于尿素DCS控制系统的UPS无法立即转入后备电池供电,DCS控制系统无法运行,[b]各控制点温度、压力、液位等都无法显示,给整个装置的冲洗置换带来很大困难,导致部分管道由于冲洗不及时而堵塞,[/b]影响开车近三个多小时,从而造成了很大的损失。
----------
有个疑问?
冲洗置换用的动力电从那里来呢?
你不会说合闸后过来的吧, 既然合闸, DCS为什么不能重新送电?

吉玉木

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2006-11-23 16:05:00
65楼

大杨树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年10月10日
发表于:2006-11-24 14:18:00
66楼
楼主的提议不错,可惜我现在不能去实验,但是我们用的也是2路,一路市电,一路UPS,UPS还不是冗余的,值得考虑,我顶

dcrsn

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2006-11-24 15:03:00
67楼
不错,值得学习一下!

接着想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:357
  • 注册:2006年10月03日
发表于:2006-11-24 19:56:00
68楼
敢想敢干真棒!

墨木

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年11月14日
发表于:2006-11-24 20:15:00
69楼
这只能说是没有办法的办法!!
风险太高!!

autoyx.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-12-11 14:20:00
70楼
计算机控制系统常用电路主页 
 
软起动 DCS/配电箱 两地控制原理图  
直接起动 DCS/配电箱 两地控制原理图  
低压双电源切换电路图及元器件:(双路220VAC输入切换电路)
http://www.autoyx.com/dl/index.htm
元器件: 
1.  K1空气开关      作用:给用户供电,并保护切换电路 
2.  FLT1   220VAC滤波器   作用:减小因电路切换对用电路的影响 
3.  J1   交流接触器(或大电流继电器) (2NO+2NC)   作用:电路切换用 
4. SJ1   SJ2   继电器(线圈220VAC   带指示灯)   作用:A、B路电路的状态输出
5. 接线端子若干 

zxxc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2006-12-18 19:22:00
71楼
  这个电源冗余方案很成熟  而且现场应用广泛

无敌小老头

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2003年4月20日
发表于:2006-12-18 20:18:00
72楼
这种改造没有意义,为什么不去解决UPS本身的问题呢!为什么会经常损坏?是质量问题?还是使用问题?或者是其他问题?
不要因为汽车损坏了,去用毛驴来拉着.

ESD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2006年12月13日
发表于:2006-12-18 20:41:00
73楼
 
        努力中

ESD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2006年12月13日
发表于:2006-12-18 20:41:00
74楼
  支持一下 

  遭了,我们公司的也是市电+一台UPS,看来该想点办法预备一下

电器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年8月26日
发表于:2006-12-20 21:09:00
75楼
串两个UPS电源应该不错吧,就是贵一点

adjusni

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-12-21 08:57:00
76楼
说的是,主要还是解决问题。

风知寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:425
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2006-12-21 20:56:00
77楼
DCS电源设计提高可靠性首先应从DCS系统电源设计开始,DCS系统电源就应该接受两路不同回路的220VAC电源,具体要求就是任一路电源故障均不能影响系统正常运行,DCS供电采用一路UP供电,一路采用市电,就能保证系统安全正常运行。关于DCS电源是否能同时接受两路不同相电源,国内三大DCS厂家和国外的DCS厂都能做到,但如果用户不作特别要求DCS厂家就可能不采用这种结构,我曾经只遇到过横河CS3000不能实现,后来与厂家协商通过日本公司改为双路电源才得以实现。

水中花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2004年11月09日
发表于:2006-12-27 14:36:00
78楼
下面引用由水中花在 2006-6-12 8:39:00 发表的内容:
  各位,楼主说的这个问题,我以前用过,但是在切换的过程中出了点问题,DCS系统倒是没有停,但工作站的微机…
--------------------------------------------------------------------------------------------
  各位大虾,水中花说的这个方法我试过,并且现在一直在用,已经两年了,绝对可靠,在用之前我反复试验过,一直没有问题,请各位试试,欢迎讨论。

woaixue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年2月06日
发表于:2007-02-07 11:19:00
79楼
 严重支持凌霄天下观点!

清朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2007-02-07 11:29:00
80楼
方案不怎么的

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师