DCS供电系统的改造经验一例 点击:17459 | 回复:113



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-27 09:31:00
楼主
DCS控制系统供电的的改造 河南省息县化肥厂 和本华 13839768098 关键字:DCS、集散控制、电源供电、继电器、故障 摘 要:本文通过实例介绍DCS集散控制系统电源供电系统的改造,以增强DCS集散控制系统的安全稳定运行能力,为生产提供有力的保证。 集散控制系统DCS是distributed control system的简称,也称其为分布式控制系统,它是利用计算机技术、控制技术、通信技术、图形显示技术实现过程控制和过程管理的控制系统,它以多台微机分散应用于过程控制通过通信总线、显示器、键盘等设备高度集中进行操作显示和报警。 近几年来,我厂经过几次大的技改,自动化控制水平有了很大提高,先后引进了尿素BestTMDCS控制系统、造气DCS控制系统、合成AOC2000控制系统,甲醇IS8000控制系统,通过这几套DCS控制系统实现部分工段生产过程的自动化,连续化。对于我们化工企业来说,DCS控制系统的长周期稳定运行,不仅关系到我们企业生产的安全稳定运行,而且还关系到我们企业产品的质量、企业的效益。因此,如何保证各DCS控制系统的长周期稳定是我们目前所要解决的课题。 影响DCS控制系统长周期稳定运行的因素很多,又因为每套DCS控制系统的研发公司所选用的硬件,软件不尽相同,因此所出现的问题也各有不同,具体解决的方法在此不再赘叙。无论是哪种DCS控制系统都需要有一个安全稳定的电源,尽管每套DCS控制系统都配有足够容量的在线式UPS(不间断电源),由于DCS控制系统是每天24小时的常年运行,UPS出现故障的机率也很大,我厂也曾有两次因为UPS故障导致DCS控制系统断电被迫停车的事故。 2002年8月份,尿素DCS控制系统UPS出现故障,旁路供电,导致交流市电直接供电。但尿素装置在正常生产,不能停车以致于无法对UPS进行及时的维修,给生产造成极大隐患,8月份下旬的一天夜里雷雨交加导致全厂电器跳闸。但由于尿素DCS控制系统的UPS无法立即转入后备电池供电,DCS控制系统无法运行,各控制点温度、压力、液位等都无法显示,给整个装置的冲洗置换带来很大困难,导致部分管道由于冲洗不及时而堵塞,影响开车近三个多小时,从而造成了很大的损失。 2003年5月份,由于天气温度过高,制气DCS控制系统UPS主机输出电路集成块烧毁,导致制气DCS控制系统断电不仅影响生产40多个台时,也给制气炉的运行带来极大的安全隐患。 鉴于出现的这两起严重的事故,我们车间技术人员也一直在致力寻找解决的办法,经过多次尝试实验,终于找到了一种解决DCS控制系统供电的好方法,通过利用停车检修的机会对我厂4套DCS控制系统电源进行了改造,经过近半年多的运行,从未再出现以前类似的情况。 具体做法是:我们利用一个JZT-44中间继电器将原来的单纯UPS供电模式改为市电、UPS双向供电模式。接线图如下:
JZT-44型中间继电器有四路常开触点,四路常闭触点,我们将继电器的一端常开触点和常闭触点短接送至DCS控制系统总电源,然后将继电器的另一端常开触点接UPS输出,常闭触点接交流市电220VAC,再将继电器线圈并联至UPS输出端。接通电源时,交流市电首先通过中间继电器常闭触点给DCS控制系统供电,当UPS开启时,UPS输出220VAC,继电器线圈带电动作,常闭触点释放,常开触点吸合,改为UPS直接供电,正常运行时一直是由UPS供电,一旦UPS出现故障或需要检修UPS时,只需将UPS关闭,这样中间继电器的常开触点由闭合转为释放,常闭触点吸合,又改为交流电供电状态。因此,DCS控制系统的供电安全系数大大的得到提高,这种供电方法不仅适用于DCS控制系统,也适用配有UPS的重要仪器的供电。为了增加触点的容量,可以将四个触点两两并联。 改双向供电的几个需要注意的问题: (1)、改双向供电之前要先设计好接线图,严格按照接线圈进行接线,并按功率大小选择合适的配线。 (2)、要选用质量好、触点容量足够大的中间继电器。 (3)、在日常运行中要加强检查,严密监控各设备的运行状态,及时发现并排除故障。 (4)、市电空气开关严禁断开,防止UPS因断电导致电池电量消耗殆尽。 感谢和本华提供,由工控网整理!



北极之光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:377
  • 注册:2004年1月23日
发表于:2006-06-01 19:38:00
41楼
有没有考虑用   双电源自动转换开关  价格不是很贵 
               可以一路采用市电直接进DCS  一路是UPS

JoneFan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:591
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2006-06-07 11:32:00
42楼
我们厂采用的是双UPS。
正常时为单台UPS在线供电,停电时为UPS电池供电.UPS故障时自动切换为旁路功能,与市电并联运行.加上空气开关切换,将此台UPS退出检修.然后投入另一台,此UPS由旁路转为在线。

水中花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2004年11月09日
发表于:2006-06-12 08:39:00
43楼
各位,楼主说的这个问题,我以前用过,但是在切换的过程中出了点问题,DCS系统倒是没有停,但工作站的微机停了,倒是没有造成什么大的影响,只是把工作站重新开机完事,但这个办法确实存在风险。我现在是这么做的:采用双UPS并列运行,各50%输出,有故障的UPS可以切出,切换的时间仅毫秒级,绝对安全,名牌的UPS 现在都有这个功能。各位不妨一试。

Orlando

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2006-06-21 13:17:00
44楼
我们用的是冗余UPS供电

工控国产化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2006-06-21 13:34:00
45楼
艾!不知这套DCS是什么厂家的?还要用户自己想办发加继电器做切换?谗愧啊?能说一下是什么系统吗?版主!

凌霄天下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-06-22 11:40:00
46楼
下面引用由谗愧在 2006-6-21 13:34:00 发表的内容:
  艾!不知这套DCS是什么厂家的?还要用户自己想办发加继电器做切换?谗愧啊?能说一下是什么系统吗?版主!
--------------------------------------------------------------------------------------------
就鄙视这种人。本来是讨论技术问题的。非得扯到立场问题。
任何一个系统,不管是哪一家的,都不是完美无缺的。
记住:这是技术讨论区。
我觉得楼主的探索精神很好,这个方案我试验了一下。应该还不错的。之前有人推荐双电源转换开关,我觉得切换时间不合要求。
希望大家多多讨论,咱们中国的技术才能发展。窝里斗,么意思?

凌霄天下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-06-22 11:45:00
47楼
前面有人提到梅兰日兰的UPS,我觉得如果仅从选择UPS角度来说,那种功能的UPS还是很不错的。这是技术的发展与需求。
如果由不得我们选择那样的UPS,如何解决问题,就要靠我们的头脑。真心希望这样的探索能多一些。而不是坐吃外国人的技术。

ycl9989

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2006-06-22 20:55:00
48楼
我觉的你这种的设计思想好可以,但有如下问题,不知道我说的对不对,请海涵:
1,继电器的线圈有一个延迟滞后的时间.不知道这种误差对你现场运行有无影响?
2,假如你的继电器的开关因为某种原因,误动作或失效,容易出现问题,所以此时ups可能不会作用,应该考虑冗余系统;
3,其余,我觉的还好啊!

go123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2006-07-04 19:54:00
49楼
继电器转换有时间差,DCS得失电会受到影响,不是最好的方法,控制精度高的部位和高危险性的控制不可采取,再说由于下雨导致停电,即使UPS有电也操作不了别的电气设备了.

go123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2006-07-04 19:55:00
50楼
继电器转换有时间差,DCS得失电会受到影响,不是最好的方法,控制精度高的部位和高危险性的控制不可采取,再说由于下雨导致停电,即使UPS有电也操作不了别的电气设备了.

go123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2006-07-04 19:58:00
51楼
继电器转换有时间差,DCS得失电会受到影响,不是最好的方法,控制精度高的部位和高危险性的控制不可采取,再说由于下雨导致停电,即使UPS有电也操作不了别的电气设备了.

cccp2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2006-08-02 17:28:00
52楼
一般DCS系统均为双路供电的,只有部分设备和操作计算机为单路供电,有的厂家已经配备了切换装置,有的没有配备,采用UPS侧电源供电,楼主应该就是这类。对于此类切换装置,还需要考虑低电压的自动切换和切换闭锁功能。

侠士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年1月20日
发表于:2006-08-06 20:29:00
53楼
我们使用梅兰日兰系列和美国APC的UPS后备电源,好像没那么多的问题啊。

fastingly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2004年11月28日
发表于:2006-08-20 10:37:00
54楼
可靠性不高,楼主慢慢就会了解到的,建议继续改供电方案。

linyidu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年8月15日
发表于:2006-09-04 21:06:00
55楼
安全栅太贵了,有没有省钱的方法隔离现场的在板卡的干扰?

阿费

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年3月29日
发表于:2006-09-06 15:40:00
56楼
如果改为2个中间继电器就更安全,我在电厂的DCS用过,切换时间没问题.

rh9527

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年5月17日
发表于:2006-09-11 11:22:00
57楼
同是用两路市电A与B,其中B经UPS后形成供电回路C,A与C进电源切换装置。当A、B都正常时,电源切换装置在默认状态即由A路供DCS电源,而当A故障而B正常时,电源切换装置自动切入B路供DCS电源;当A、B都不正常时,电源切换装置切入B路供电状态,此时DCS用电是由UPS电池直供了。这样可最大限度地保证DCS的用电安全。

我要翱翔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2006-10-17 19:25:00
58楼
我们也作过类似的改造

loussor

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年1月10日
发表于:2006-10-19 11:04:00
59楼
电源对于一个连续作业的工厂来说至关重要,我们水泥厂的也是这样,曾经出现过因为电源问题而导致电脑停机

XFZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年1月01日
发表于:2006-10-21 00:05:00
60楼
这个构思很不错,我们公司也有过几次类似情况,但我也认为用JZT-44型中间继电器不安全,再生产一线我们发现JZT-44型中间继电器很容易触点间短路,尤其是有大电流时这个现象很普遍!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师