首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

日本欧姆龙PLC应用经验点滴 点击:7607 | 回复:97



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-12-10 20:44:00
楼主
日本欧姆龙PLC应用经验点滴 以下叙述的硬件/软件条件为:不带RS232串口的笔记本电脑、欧姆龙CPM2AH-60CDR型PLC、Cx-Programmer V5.0编程软件。 1. Cx-Programmer V5.0与PLC通信不稳定: 电脑与PLC的连接方式:电脑USB口(该电脑没有RS232串口)←→[USB转RS232电缆的USB插头←→USB转RS232电缆线(电脑已经安装驱动,且默认的COM4端口已经设置为COM1)中间部分←→USB转RS232电缆的RS232公头]←→[[电脑与PLC的连接电缆的RS232母头←→电脑与PLC的连接电缆线的中间部分←→电脑与PLC的连接电缆的RS232公头]]←→PLC的RS232母头。 上面单中括号内为USB转RS232电缆,双中括号内为电脑与PLC的连接电缆。电脑与PLC的连接电缆接线如下:(1).公头(用以连接PLC)的2、3、9分别与母头的2、3、5(用于连接电脑或USB转RS232连接线)短接,这是欧姆龙官方的连接方法;(2).公头和母头的2-2、3-3、5-5分别短接,这是RS232连接线的常规连接方法。后来经过实践证明:上面2种电脑和PLC的连接电缆都可以使用。第1种电缆通信稳定可靠。对于第2种电缆,当电脑和PLC之间通过VC应用程序进行通信时效果不好,容易丢帧(用串口调试助手可以看到),只有当电脑和PLC共用电源(共地)时才没有发现问题。所以,请尽量采用第1种连接电缆。 有时间电脑和PLC能正常通信,有时间却不行——显示“Modem已经被选中,要继续码?”故障(实际上“码”应当为“吗”),一旦出现该故障信息,就一定会出现以下故障信息: 当通信不上时,笔者采用过克隆回以前的正常操作系统、重新安装Cx-Programmer V5.0编程软件等方法,又可以正常通信了,但一旦断线后又可能通信不上了。有几次还发现,有些程序可以和PLC通信上,而有些程序却不行!因此,笔者就将可以通信的PLC程序先备份,然后全部删除程序中的指令,最后将目标程序的指令全部复制过来(复制时注释可以自动复制过来),这样居然电脑就可以正常和PLC进行通信了!但是——下一次这个程序可能又无法正常通信了!郁闷…… 根据通信错误信息“Modem已经被选中,要继续码?”,笔者找到了解决方法:在桌面上右击“我的电脑”,再点击“属性”——“硬件”——“设备管理器”,再双击“调制解调器”,再右击展开的调制解调器型号,点击“停用”就可以了。 另外,正确连接方法如下:在电脑没开机或(和)PLC没通电(否则带电拔插通信口可能造成通信口损坏(虽然这种几率不大,但你最好不要去碰运气))的情况下连接好USB转RS232电缆、电脑与PLC的连接电缆,然后再通过Cx-Programmer连接电脑与PLC。 请注意:USB口也不是随便乱插就可以的,关键要保证设备管理器里的RS232口为COM1。笔者的电脑上时这种情况:最初已将默认的RS232口从COM4口改为COM1口,但插下面的USB口却对应RS232的COM4口(COM1、COM3正在使用),无法连接电脑与PLC;插上面的USB口对应RS232的COM1口(COM2、COM4正在使用),可以连接电脑与PLC。 2. Cx-Programmer V5.0与PLC通信干扰: 如果Cx-Programmer在线,电脑和PLC已经连接,处于通信状态下,当每次设备停机时(将近20个交流接触器同时断开)Cx-Programmer将会出现通信错误,电脑和PLC连接中断。而当每次开机时(将近20个交流接触器同时吸合)却不会出现通信错误的情况。 解决方法:重新连接PLC。如果你是个完美主义者,可以在每个接触器线圈上加一个RC阻容模块(每个RC模块大概60个大洋左右),也许不会出现通信错误的情况(不过笔者没有试过哟...)。 3. 电脑与PLC的连接电缆试验: 因为想到电脑与PLC的连接电缆(第1种常规的连接电缆)为2-2短接、3-3短接、5-5短接,所以考虑直接用USB←→RS232电缆将电脑和PLC连接起来,如果这样可以的话不就省了一条连接电缆了吗?下面是直接用USB←→RS232电缆将电脑和PLC连接起来的试验结果: 有时间第1次通信时出现以下错误:“所选的端口被另一个应用所占用”;第2次通信时出现以下错误: 为什么电脑通过上述两种连接电缆与PLC连接没有问题,而直接采用USB转RS232电缆线与PLC连接却不行呢?以下是分析过程: 第1种可能:阻抗的原因。虽然上述两种连接电缆为直连线,却有阻抗存在,多了这个阻抗就可以正常连接。但这个原因好像很牵强,连笔者自己都不能相信。 第2种可能:该USB转RS232的公头与PLC的母头接触不良,而加一根电缆却能连接正常——USB转RS232的公头与连接线的母头接触良好,连接线的公头与PLC的母头接触良好。该猜测来源于笔者遇到过的一次电脑故障:某台电脑的鼠标无法使用,另外换一个鼠标正常,把故障鼠标换到其它电脑却能正常使用。最后怀疑鼠标接头与主板插口接触不良,就将鼠标插头破开再涂上一层焊锡,结果使用正常!但是对于USB转RS232的公头与PLC的母头接触不良这种猜测,笔者觉得可能性不大——因为他解释不了“所选的端口被另一个应用所占用”这个故障。 最后想到了另外一个可能:USB转RS232直接与PLC连接就相当于USB转RS232的串口与PLC的串口1-1、2-2、3-3、4-4、5-5、6-6、7-7、8-8、9-9一一对应连接,而通过连接线却只有2-2、3-3、5-5三对端子连接,这说明1-1、4-4、7-7、8-8、9-9至少有一对是不能连接的,否则就会出现问题,而且这还既有可能损坏PLC与电脑的通信端口。笔者认为就是这个原因。



jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2006-04-01 21:46:00
81楼
好贴,收藏拉!

lgs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2006-04-06 15:26:00
82楼

ery

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:602
  • 注册:2003年6月07日
发表于:2006-04-06 23:40:00
83楼
应该是你的USB转COM口不稳定
我们公司用PLC给信号给电脑控制打印机打印标签
每次打印一张,经常出现com口无效.
换了一台工控机就好了

fangbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-04-06 23:55:00
84楼
有过类似情况,后来换了一台笔记本带COM口的问题就没有了,我个人认为是由于USB转COM口的技术不成熟造成的,我的一个做电脑的朋友也对我说过,现在这项技术不是太稳定,你最好是还一台有COM口的笔记本试试。小型机是日本的便宜也好用,但是中大型机还是西门子和施奈德的好,他们的功能相当强大。

禚工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2007-04-18 16:31:00
85楼
绝世好贴

王豪语

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-04-28 09:23:00
86楼
确是好贴,应该支持,顶

天黑了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2007-04-28 09:33:00
87楼
看来要好好的学一下

麦琪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2007-06-15 22:30:00
88楼
很好的帖子, 希望老工控们以后多发点.

牛德玉

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 185回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:638
  • 注册:2006年12月09日
发表于:2007-06-15 23:27:00
89楼
好东东,分享一下!

付东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2006年12月28日
发表于:2007-06-16 13:06:00
90楼
大家好,小弟急需OMRON编程软件,请教什么地方可搞到

3c yuyibo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2007年6月15日
发表于:2007-06-16 13:31:00
91楼
好帖,顶

小游

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2007-06-16 22:31:00
92楼

实在是菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2006年10月24日
发表于:2007-06-19 16:49:00
93楼
真晕,我特意下了5.0,原来不是很完善呀,原来用2.0还不错,没见啥问题.

无名氏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1498
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2007-09-24 12:32:00
94楼
很好的帖子

3C爱好者

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 343回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-24 15:20:00
95楼
为什么客户都要求三菱的?有时真想不通

nijick

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年10月12日
发表于:2009-05-29 23:18:23
96楼

请问omron plc 在线工作提示端口被站用

 

 

wanghcd2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2011-07-01 15:41:58
97楼
请问CPM2A/CPM2AH-60CD-A的输出端同时有AC220和DC24V输出点会干扰吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页