日本欧姆龙PLC应用经验点滴 点击:7607 | 回复:97



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-12-10 20:44:00
楼主
日本欧姆龙PLC应用经验点滴 以下叙述的硬件/软件条件为:不带RS232串口的笔记本电脑、欧姆龙CPM2AH-60CDR型PLC、Cx-Programmer V5.0编程软件。 1. Cx-Programmer V5.0与PLC通信不稳定: 电脑与PLC的连接方式:电脑USB口(该电脑没有RS232串口)←→[USB转RS232电缆的USB插头←→USB转RS232电缆线(电脑已经安装驱动,且默认的COM4端口已经设置为COM1)中间部分←→USB转RS232电缆的RS232公头]←→[[电脑与PLC的连接电缆的RS232母头←→电脑与PLC的连接电缆线的中间部分←→电脑与PLC的连接电缆的RS232公头]]←→PLC的RS232母头。 上面单中括号内为USB转RS232电缆,双中括号内为电脑与PLC的连接电缆。电脑与PLC的连接电缆接线如下:(1).公头(用以连接PLC)的2、3、9分别与母头的2、3、5(用于连接电脑或USB转RS232连接线)短接,这是欧姆龙官方的连接方法;(2).公头和母头的2-2、3-3、5-5分别短接,这是RS232连接线的常规连接方法。后来经过实践证明:上面2种电脑和PLC的连接电缆都可以使用。第1种电缆通信稳定可靠。对于第2种电缆,当电脑和PLC之间通过VC应用程序进行通信时效果不好,容易丢帧(用串口调试助手可以看到),只有当电脑和PLC共用电源(共地)时才没有发现问题。所以,请尽量采用第1种连接电缆。 有时间电脑和PLC能正常通信,有时间却不行——显示“Modem已经被选中,要继续码?”故障(实际上“码”应当为“吗”),一旦出现该故障信息,就一定会出现以下故障信息: 当通信不上时,笔者采用过克隆回以前的正常操作系统、重新安装Cx-Programmer V5.0编程软件等方法,又可以正常通信了,但一旦断线后又可能通信不上了。有几次还发现,有些程序可以和PLC通信上,而有些程序却不行!因此,笔者就将可以通信的PLC程序先备份,然后全部删除程序中的指令,最后将目标程序的指令全部复制过来(复制时注释可以自动复制过来),这样居然电脑就可以正常和PLC进行通信了!但是——下一次这个程序可能又无法正常通信了!郁闷…… 根据通信错误信息“Modem已经被选中,要继续码?”,笔者找到了解决方法:在桌面上右击“我的电脑”,再点击“属性”——“硬件”——“设备管理器”,再双击“调制解调器”,再右击展开的调制解调器型号,点击“停用”就可以了。 另外,正确连接方法如下:在电脑没开机或(和)PLC没通电(否则带电拔插通信口可能造成通信口损坏(虽然这种几率不大,但你最好不要去碰运气))的情况下连接好USB转RS232电缆、电脑与PLC的连接电缆,然后再通过Cx-Programmer连接电脑与PLC。 请注意:USB口也不是随便乱插就可以的,关键要保证设备管理器里的RS232口为COM1。笔者的电脑上时这种情况:最初已将默认的RS232口从COM4口改为COM1口,但插下面的USB口却对应RS232的COM4口(COM1、COM3正在使用),无法连接电脑与PLC;插上面的USB口对应RS232的COM1口(COM2、COM4正在使用),可以连接电脑与PLC。 2. Cx-Programmer V5.0与PLC通信干扰: 如果Cx-Programmer在线,电脑和PLC已经连接,处于通信状态下,当每次设备停机时(将近20个交流接触器同时断开)Cx-Programmer将会出现通信错误,电脑和PLC连接中断。而当每次开机时(将近20个交流接触器同时吸合)却不会出现通信错误的情况。 解决方法:重新连接PLC。如果你是个完美主义者,可以在每个接触器线圈上加一个RC阻容模块(每个RC模块大概60个大洋左右),也许不会出现通信错误的情况(不过笔者没有试过哟...)。 3. 电脑与PLC的连接电缆试验: 因为想到电脑与PLC的连接电缆(第1种常规的连接电缆)为2-2短接、3-3短接、5-5短接,所以考虑直接用USB←→RS232电缆将电脑和PLC连接起来,如果这样可以的话不就省了一条连接电缆了吗?下面是直接用USB←→RS232电缆将电脑和PLC连接起来的试验结果: 有时间第1次通信时出现以下错误:“所选的端口被另一个应用所占用”;第2次通信时出现以下错误: 为什么电脑通过上述两种连接电缆与PLC连接没有问题,而直接采用USB转RS232电缆线与PLC连接却不行呢?以下是分析过程: 第1种可能:阻抗的原因。虽然上述两种连接电缆为直连线,却有阻抗存在,多了这个阻抗就可以正常连接。但这个原因好像很牵强,连笔者自己都不能相信。 第2种可能:该USB转RS232的公头与PLC的母头接触不良,而加一根电缆却能连接正常——USB转RS232的公头与连接线的母头接触良好,连接线的公头与PLC的母头接触良好。该猜测来源于笔者遇到过的一次电脑故障:某台电脑的鼠标无法使用,另外换一个鼠标正常,把故障鼠标换到其它电脑却能正常使用。最后怀疑鼠标接头与主板插口接触不良,就将鼠标插头破开再涂上一层焊锡,结果使用正常!但是对于USB转RS232的公头与PLC的母头接触不良这种猜测,笔者觉得可能性不大——因为他解释不了“所选的端口被另一个应用所占用”这个故障。 最后想到了另外一个可能:USB转RS232直接与PLC连接就相当于USB转RS232的串口与PLC的串口1-1、2-2、3-3、4-4、5-5、6-6、7-7、8-8、9-9一一对应连接,而通过连接线却只有2-2、3-3、5-5三对端子连接,这说明1-1、4-4、7-7、8-8、9-9至少有一对是不能连接的,否则就会出现问题,而且这还既有可能损坏PLC与电脑的通信端口。笔者认为就是这个原因。



seasky520

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:627
  • 注册:2003年12月10日
发表于:2006-02-10 16:10:00
61楼
 支持!

勤猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2004年10月07日
发表于:2006-02-10 23:24:00
62楼
omron的资料和软件都比较保守,网上都是些老版本的,去年我们公司买了套OMRON的伺服系统,Cx-Programmer V5.0都不给,只给了3.0的.

勤猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2004年10月07日
发表于:2006-02-10 23:25:00
63楼
omron的资料和软件都比较保守,网上都是些老版本的,去年我们公司买了套OMRON的伺服系统,Cx-Programmer V5.0都不给,只给了3.0的.

zhouyonwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-02-11 09:10:00
64楼
我也觉得欧姆龙和三菱容易上手,但不知为什么大多数单位都在使用西门子,我个人认为西门子产品不容易上手.

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-02-11 10:10:00
65楼
很多朋友说USB转232的线通讯有问题
是这样的,现在232的线有好几个版本有的是1.1有的是2.0等
2.0在工控方面用的就 可以,但是很多不法厂商把1.1的装上2.0的外套在出售

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-02-11 10:21:00
66楼

feijing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2006-02-11 14:29:00
67楼

我控故我在

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2006-02-11 15:40:00
68楼
永宏,丰炜的PLC 都不错,

王磊111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2004年9月03日
发表于:2006-02-11 20:54:00
69楼
我的笔记本用了个端口复制器,提供了串口,很好用。每次连PLC是就用它。平时不用

梦微

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2006年2月12日
发表于:2006-02-12 14:11:00
70楼

梦微

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2006年2月12日
发表于:2006-02-12 14:13:00
71楼
文章不错!!

zhangzhengwang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2005年1月31日
发表于:2006-02-12 14:45:00
72楼
我也碰到过 Cx-Programmer V5.0与PLC通信不稳定,电缆也采取的是楼主所说的第一种接法,但还是上线一段时间就掉线。

从我的经验看,5.0没有3.0稳定.

heke

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-02-13 11:14:00
73楼
我公司是欧姆龙一级代理,有有需要请来电021-52046204-20贺先生

xiaosong01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年1月19日
发表于:2006-02-13 11:42:00
74楼
好!我也顶!

关注工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2006-02-13 13:53:00
75楼
在这里我们只讨论技术,日本人是坏,不过人家的东西是好这点大家一定要承认,只有认识到自己的不足我们的民族才会进步,在这里反应抗日情绪、发挠骚有个屁用。
  加油吧哥们儿们!!

YBOB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2006-02-13 20:08:00
76楼
不错

马来克斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2006-02-15 09:28:00
77楼
好贴

swordsman106

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-03-01 14:42:00
78楼
用转接线连不上的时候在通讯设置里换作其他的端口试一下一般都能再连上的.

lxwiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年2月25日
发表于:2006-03-03 21:44:00
79楼
顶上!!好贴

WANWUHUI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-04-01 18:59:00
80楼
经典.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师