一起看一下ABB AC800系统 点击:12770 | 回复:62



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-01 13:32:00
楼主
一起看一下ABB AC800系统: 概貌:
AC800M结构体系:
冗余系统:
混合组成的单系统架构:
控制网络 – 基于以太网, TCP/IP:


楼主最近还看过



xucheng790908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2584
  • 注册:2004年2月25日
发表于:2007-04-16 22:53:00
41楼
多学习 这里原来有这么多好东西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年6月18日
发表于:2007-04-26 13:34:00
42楼
我去年用过一套类似系统。4个AC800M,感觉ABB的存在问题不少,
每次下载时都提心吊胆的,有时不知什么原因PLC就重起了。问及ABB的人,无果。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-04-27 17:37:00
43楼
ABB 曾在一个电厂死机过,

非走不可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:479
  • 注册:2006年1月09日
发表于:2007-05-03 22:16:00
44楼
请叫一下各位大虾,我现在遇到一个问题,就是用的ABB的卡件:AI830,不知道怎么搞的,突然有个通道显示为0,查了一下现场来的信号也有电阻值,模件也没有问题,但一接上现场信号,就显示0

liaukui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2006年3月07日
发表于:2007-05-30 12:51:00
45楼
http://www.autocontrol.com.cn/forum/
有资料

西斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2003年3月05日
发表于:2007-05-30 17:26:00
46楼
学习学习

工控新学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1550
  • 注册:2005年3月18日
发表于:2007-08-09 09:21:00
47楼
学习了

水金圣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2007年8月06日
发表于:2007-08-09 15:25:00
48楼
和我们厂用的系统一样, 我个人认为还是挺稳定的,毕竟到今用了也有5年之有余啊.

lsp198211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年10月01日
发表于:2007-10-12 23:32:00
49楼
gjsljg 

lsp198211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年10月01日
发表于:2007-10-12 23:34:00
50楼
大侠谁有 ABB AC800F方面的资料  着急用  谢谢   谢谢 
lsp19821104@163.com

tcs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 526回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2007-10-13 02:34:00
51楼
ABB 的AC800M 和AC800F都是好东西!他的OPC DA、OPC A/E用起来很好、很方便,能够减少很多的工程时间!

zhachengguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2006年6月04日
发表于:2008-02-02 11:22:00
52楼
在AC800M的编程环境里面,顺序功能图编程语言内(SFC),在每步内的脚本的注释怎么写的?

nineapple

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 751回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:6582
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2008-02-02 14:39:00
53楼
(* 注释*)

箫海岳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2006年7月03日
发表于:2008-02-02 15:10:00
54楼
太好了

tcs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 526回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2008-02-02 18:01:00
55楼
ABB AC800M OPC Server 是目前我知道的OPC Server中是最好的,因为他支持OPC DA和OPC A/E

QAZSDDDD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年9月26日
发表于:2009-08-26 18:37:47
56楼
大侠谁有 ABB AC800的PC元素资料 着急用 谢谢 谢谢

QAZSDDDD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年9月26日
发表于:2009-08-26 18:39:31
57楼
大侠谁有 ABB AC800中文版的的PC元素资料 着急用 谢谢 谢谢

debalxh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 358回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2009-08-27 09:06:50
58楼
本公司专业做ABB系统集成主要产品有(AC800M,AC800F,AC31,AC500)有着10年的工程施工设计经念,欢迎大家沟通交流。13651917255

lihaiyiiii

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年9月12日
发表于:2009-09-01 07:23:41
59楼

我这边有ABB AC 800M的资料 包括OPC和相关介绍 就是是全英文的

椰风那个吹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2009-09-25 08:04:21
60楼
各位高手请指点:ABB 800XA里用什么块能调用系统时间??????????就是信号触发块后记录系统时间,然后在画面显示。。QQ:244513813,邮件PS7019@163.COM

热门招聘