发表于:2005-11-09 09:42:00
楼主
一、以太网的标准
以太网是一种局域网。早期标准为IEEE 802.3,数据链路层使用CSMA/CD,10Mb/s速度物理层有:(1)10 Base 5粗同轴电缆,RG-8,一段最长为500m;(2)10 Base 2细同轴电缆,RG-58,一段最长为185m;(3)10 Base T双绞线,UTP或STP,一段最长为100m。
快速以太网为100Mb/s,标准为802.3a,介质为100 Base Tx双绞线、100 Base Fx光纤。
目前10/100M以太网使用最为普遍,很多企事业用户已实现100M到以太网桌面,确实体验到高速“冲浪”的快感,另外从距离而言,非屏蔽双绞线(UTP)为100m,多模光纤可达2~3km,单模光纤可大于100km。
千兆以太网1000Mb/s为802.3z/802.3ab,万兆以太网10Gb/s为802.3ae,将为新一轮以太网的发展带来新的机遇与冲击。
二、工业以太网与商用以太网的区别
什么是工业以太网?技术上,它与IEEE802.3兼容,故从逻辑上可把商用网和工业网看成是一个以太网,而用户可根据现场情况,灵活装配自己的网络部件,但从工业环境的恶劣和抗干扰的要求,设计者希望采用市场上可找到的以太网芯片和媒介,兼顾考虑下述工业现场的特殊要求:首先要考虑高温、潮湿、振动;二是对工业抗电磁干扰和抗辐射有一定要求,如满足EN50081-2、EN50082-2标准,而办公室级别的产品未经这些工业标准测试,表1列出了一些常用工业标准。为改善抗干扰性和降低辐射,工业以太网产品多使用多层线路板或双面电路板,且外壳采用金属如铸铝屏蔽干扰;三是电源要求,因集线器、交换机、收发器多为有源部件,而现场电源的品质又较差,故常采用双路直流电或交流电为其供电,另外考虑方便安装,工业以太网产品多数使用DIN导轨或面板安装;四是通信介质选择,在办公室环境下多数配线使用UTP,而在工业环境下推荐用户使用STP(带屏蔽双绞线)和光纤。
…………
四、开放和标准的Modbus TCP
Modbus是开放协议,IANA(Internet Assigned Numbers Authority, 互联网编号分配管理机构)给Modbus协议赋予TCP端口502,Modbus协议可免费从www.Modbus.org得到。
Modbus是标准协议,它已提交给IETF(Internet Engineering Task Force, 互联网工程任务部),将成为Internet标准。因自1978年,工业自动化行业已安装了百万计串口Modbus设备和十万计Modbus TCP/IP设备,拥有超过300个Modbus兼容设备厂商,还有90%的第三厂家I/O支持Modbus TCP/IP,所以是使用广泛的事实标准。Modbus的普及得益于使用门坎很低,无论用串口还是用以太网,硬件成本低廉,Modbus和Modbus TCP都可以免费得到,不需交任何费用,且在网上有很多免费资源,如C/C++、JAVA样板程序、ActiveX控件、各种测试工具等,所以用户使用很方便。另外,几乎可找到任何现场总线到Modbus TCP的网点,方便用户实现各种网络之间的互联。
1.Modbus TCP/IP
如果使用TCP/IP以太网的5层:第一层:物理层,提供设备的物理接口,与市售的介质/网络适配器相兼容;第二层:数据链路层,格式化信号到源/目的硬件地址的数据帧;第三层:网络层,实现带有32位IP地址的IP报文包;第四层:传输层,实现可靠性连接、传输、查错、重发、端口服务、传输调度;第五层:应用层,Modbus协议报文。
2.Modbus TCP数据帧
在TCP/IP以太网上传输,支持Ethernet II和802.3两种帧格式。
图6所示,Modbus TCP数据帧包含报文头、功能代码和数据3部分。
MBAP报文头(MBAP、Modbus Application Protocol、Modbus应用协议)分4个域,共7个字节,如表3所示。
3.Modbus功能代码
共有3种类型分别为:(1)公共功能代码(如表4所示):已定义好的功能码,保证其唯一性,由Modbus.org认可;(2)用户自定义功能代码有两组,分别为65~72和100~110,无需认可,但不保证代码使用的唯一性。如变为公共代码,需交RFC认可;(3)保留的功能代码,由某些公司使用在某些传统设备的代码,不可作为公共用途。
功能代码划分:按应用深浅,可分为3个类别。
(1)类别0,对于客户机/服务器最小的可用子集:
读多个保持寄存器(fc.3);写多个保持寄存器(fc.16)。
(2)类别1,可实现基本互易操作的常用代码:
读线圈(fc.1);读开关量输入(fc.2);读输入寄存器(fc.4);写线圈(fc.5);写单一寄存器(fc.6)。
(3)类别2,用于人机界面、监控系统的例行操作和数据传送功能:
强制多个线圈(fc.15);读通用寄存器(fc.20);写通用寄存器(fc.21);屏蔽写寄存器(fc.22);读写寄存器(fc.23)。
4.Modbus应用举例
(1)读寄存器(见表5)。
(2)Modbus TCP请求报文举例(见表6)。
(3)Modbus TCP客户端的实况。
用Connect()命令建立目标设备TCP 502端口的连接数据通信的过程:
(a)准备Modbus报文,包括7个字节的MBAP在内的请求;
(b)使用send()命令发送;
(c)在同一连接等待应答;
(d)同recv()读报文,完成一次数据交换过程。
当通信任务结束时,关闭TCP连接,使服务器可以为其他服务。
(4)Modbus TCP的样板程序
用户可通过网站www.transparent-factory.com下载到:
(a)JAVA的应用程序;
(b)基于Unix系统下,C的应用程序;
(c)基于Win32系统下,C的应用程序。
(5)Modbus TCP协议
协议文本的英文版可从www. modbus.org下载,如需协议文本的中文版,可向施耐德电气(中国)投资有限公司各地区办事处索要。
五、使用TCP/IP Modbus的原因
(1)TCP/IP已成为信息行业的事实标准:世界上93%的网络都使用TCP/IP,只要在应用层使用Modbus TCP,就可实现工业以太网数据交换;
(2)易于与各种系统互连:可用于管理网、实时监控网及现场设备通信;
(3)网络实施价格低廉:可全部使用通用网络部件;
(4)用户强烈要求:目前中国已把Modbus TCP作为工业网络标准之一,用户可免费获得协议及样板程序,可在Unix、Linux、Windows下运行,不需要专门驱动程序。在国外,Modbus TCP被国际半导体业SEMI定为网络标准,国际水处理、电力系统也把它作为应用的事实标准,还有越来越多行业作为标准来用;
(5)高速的数据:用户最关心的是所使用网络的传输能力,100M以太网的传输结果为:每秒4000个Modbus TCP报文,而每个报文可传输125个字(16bit),故相当于4000×125=500000个模拟量数据(8000000开关量!);
(6)厂家能提供完整解决方案:工业以太网的接线元件,包括工业集成器、工业交换机、工业收发器、工业连接电缆。工业以太网服务器,包括远程、分布式I/O扫描功能,设备地址IP的设置功能,故障设备在线更换功能,分组的信息发布与订阅功能,网络动态监视功能,还有支持瘦客户机的Web服务。其他工控设备的支持:如工业用人机界面、变频器、软起动器、电动机控制中心、以太网I/O、各种现场总线的网桥、甚至带TCP/IP Modbus的传感器,都为用户使用提供了方便。