首页 上一页 1 2 下一页 尾页

!!!十万火急,卖血求救!!!(和利时MACSⅡ系统) 点击:1578 | 回复:28



大力水饺

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2005-10-31 08:58:00
楼主
现象:#13号现场控制站现场信号到I/O柜模块的显示正常,但到DCS画面显示错乱,即现场正在运行的设备,在DCS画面上显示为关闭,整个站的大部分信号都这样。(现场开,模块也是开,但到画面就是关。现场信号到端子,到模块都正常,就是到画面不正常。)#13号站主要是开关量,用的是FM161-48和FM171模块。换过主控,切换过服务器,换过终端匹配器,查过现场控制回路没有接地,跪求各位大侠指点迷津,小弟感激不尽。



风知寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:425
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2005-10-31 10:48:00
1楼
检查FACWIE上位机组态数据库,上位机与下位机组态数据库可能没有对应好,可以用自带宏进行重新生成一次。

......

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2004年4月30日
发表于:2005-10-31 16:09:00
2楼
#13号现场控制站在网络上的地址对吗?查查操作站上的网络通讯设置?或者硬件设置有否无意被更改过?

jjq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1390回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1859
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-10-31 16:22:00
3楼
查查有没有干扰源

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-31 16:31:00
4楼
您说道“整个站的大部分信号都这样”,我觉得可能是数据库组态出了问题。您可以打开数据库看看地址是否准确。

大力水饺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2005-10-31 16:43:00
5楼
1.#13号现场控制站在网络上的地址对吗?
答:在服务器查询#13号现场控制站的主控单元的地址,是对的。
2.查查操作站上的网络通讯设置?
答:现在是每个操作员站显示都一样的错误。
3.或者硬件设置有否无意被更改过?
答:没有
4.查查有没有干扰源?
答:可否详细一点,我们试过短接一个通道(这个通道是错误的,因为在模块端子上短接第一通道,在DCS画面上显示是第二通道亮),然后依次拔掉#13号站的模块,想找出干扰源,但发现,拨插模块对短接的通道不起作用。
5.检查FACWIE上位机组态数据库,上位机与下位机组态数据库可能没有对应好,可以用自带宏进行重新生成一次。
答:但其他站都正常,就是13号站出问题。证明服务器数据库没有错误。现在我们怀疑主控单元数据有错误,想关掉#13号站两台主控单元,但这样可能要造成停机。高手是否还有什么办法,可以不停机处理故障?

从新来过

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:21帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2005-10-31 22:57:00
6楼
数据库??

风知寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:425
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2005-11-01 09:32:00
7楼
从现象看上位机运行正常,故障不应该出在出在下位机,故障应该出在上位机组态文件可通讯上,如果界面显示错误但未发生跳变,则不应该是干扰,把备份的上位机组态先清除后覆盖试试。再检查故障记录文件,看能不能找到错误提示。

工控小木头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-01 14:52:00
8楼
数据错乱,MACS底层控制站数据库与上位机中CITECT的数据库是属于两个厂家开发的,没有连接好,发生数据错乱。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-01 16:34:00
9楼
叫那该死的集成商来.不用去头痛.
不行.CALL ME QQ11779674

morp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2002年7月28日
发表于:2005-11-01 18:42:00
10楼
应该是控制站的问题,登陆控制器,在线观察控制方案的执行结果。可以尝试一下以下解决办法:
1、检查I/O变量在全局变量数据库中的定义与I/O通道配置顺序是否一致?如不一致有可能会引起此问题。
2、全部编译编译重新下装。

大力水饺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2005-11-03 09:08:00
11楼
先谢谢大家了,问题还没解决,经测试:现场-主控通讯正常,主控-服务器通讯正常,服务器-主控通讯无法考证,所以问题也一直没解决,现研究决定两个方案,都是在线运行处理,
一,全停两台主控单元。(估计没用)
二,重新编译下装服务器。

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-03 09:22:00
12楼
to: 大力水饺

有没有和和利时公司取得联系?象您这种情况,厂家应该派工程师指导.

圆咕噜想睡

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2003年5月07日
发表于:2005-11-03 09:30:00
13楼
这里有和利时公司的人呀....呼唤他出来呀....

大力水饺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2005-11-03 09:31:00
14楼
和利时来人了,问题暂时没查出来,还是用我们的方案.

大力水饺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2005-11-03 11:16:00
15楼

大力水饺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2005-11-04 08:39:00
16楼

工控小木头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-04 10:01:00
17楼
有一个救急的办法,要和利时给你带两块新的主控制器换上,旧的拿回去好好查原因。系统肯定是要停机才行了了,在线估计很难解决问题

大力水饺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2005-11-04 11:07:00
18楼
今天申请停机处理。

jjq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1390回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1859
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-11-04 11:18:00
19楼
真是爱莫能助了
你门这套系统经常出问题吗
我门也正准备上一套监控整个厂房公共系统的监控系统
目前正在调研中
能给点意见吗

我心我素

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2005年9月18日
发表于:2005-11-04 16:19:00
20楼
和利时的系统就这样,认命吧。以后记得用个好一点的系统

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页