280KW的电机用软启动器启动,空气开关应该选用多大的? 点击:4180 | 回复:4



lib0

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2002年9月19日
发表于:2005-09-19 10:58:00
楼主



lib0

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2002年9月19日
发表于:2005-09-19 10:59:00
1楼
电压为380V

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2005-09-20 22:41:00
2楼
额定电流的2.5倍就够

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-09-23 19:58:00
3楼
现在的开关分线路.配电.电机等多种.建议你用电机用的.根据电机的额定电流选.内有传统的有短路和过载保护.

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2005-09-24 20:42:00
4楼
630A脱扣器额定电流/ 瞬动整定电流5-10Ie