大家好: 各位大侠好,我们是制氧空分的系统,空冷塔\水冷塔液位测量用的是差压变送器,正引压管直接从塔的底部引出介质为水,塔的上部为气态,负引压管用的是加平衡罐,平衡罐里加的是水,用气压压水,也就是变送器的正负引压管都是水. 在使用是存在一些问题: 1.我们位于中原地区,一到冬季正负引压管往往会因为气温较低而冻堵,引起测量误差,造成工况波动甚至破坏工况. 2.我们用的循环水水质有问题,里而存在污泥,引压管堵塞是常见的事了,我们就更被动了. 为此我们准备对此种测量系统进行改造,希望各位同仁都来帮帮忙,帮我们参考一下了哟! 为谢!!!



cpp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2005-09-18 09:14:00
1楼
第一个问题可能可以用加温导线来加热。 加拿大用它来加热水泥地面防止结冰

trust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2005-09-19 19:21:00
2楼
1. 电拌热。 2.正压室为单法兰状,不怕堵。

kfykqht

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年5月29日
发表于:2005-10-12 11:08:00
3楼
以上的办法不是一劳永逸的话,我们现在选用的是毛细管式双法兰差压变送器,这样可以永远不用发愁这个问题拉,变送器厂家都有这个产品。

石工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2004年4月29日
发表于:2005-10-12 15:24:00
4楼
我们公司也有生产这个毛细管双法兰差压变送器,可以达到以上要求,有兴趣可联系:13724849977 邮箱:shixianghong@163.com

雨加雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2003年11月03日
发表于:2005-10-13 09:57:00
5楼
投入式的好咯~~~~~~~

qumaoliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2005-10-13 10:44:00
6楼
带压容器投入式的肯定是不行,