发表于:2005-09-18 08:05:00
楼主
大家好:
各位大侠好,我们是制氧空分的系统,空冷塔\水冷塔液位测量用的是差压变送器,正引压管直接从塔的底部引出介质为水,塔的上部为气态,负引压管用的是加平衡罐,平衡罐里加的是水,用气压压水,也就是变送器的正负引压管都是水.
在使用是存在一些问题:
1.我们位于中原地区,一到冬季正负引压管往往会因为气温较低而冻堵,引起测量误差,造成工况波动甚至破坏工况.
2.我们用的循环水水质有问题,里而存在污泥,引压管堵塞是常见的事了,我们就更被动了.
为此我们准备对此种测量系统进行改造,希望各位同仁都来帮帮忙,帮我们参考一下了哟!
为谢!!!