变频器基本参数的调试(转载) 点击:14192 | 回复:139



中国工控网

    
  • 精华:141帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:163帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1543
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2005-04-06 12:57:00
楼主
黄文鑫先生,大理欣鑫科技服务部工程师。 关键词:变频器 参数 调试   变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。   因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。 一 加减速时间   加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。   加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。 二 转矩提升   又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。 三 电子热过载保护   本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。   电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。 四 频率限制   即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。 五 偏置频率   有的又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时,可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低,如图1。有的变频器当频率设定信号为0%时,偏差值可作用在0~fmax范围内,有的变频器(如明电舍、三垦)还可对偏置极性进行设定。如在调试中当频率设定信号为0%时,变频器输出频率不为0Hz,而为xHz,则此时将偏置频率设定为负的xHz即可使变频器输出频率为0Hz。
六 频率设定信号增益   此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效。它是用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压(+10v)的不一致问题;同时方便模拟设定信号电压的选择,设定时,当模拟输入信号为最大时(如10v、5v或20mA),求出可输出f/V图形的频率百分数并以此为参数进行设定即可;如外部设定信号为0~5v时,若变频器输出频率为0~50Hz,则将增益信号设定为200%即可。 七 转矩限制   可分为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。它是根据变频器输出电压和电流值,经CPU进行转矩计算,其可对加减速和恒速运行时的冲击负载恢复特性有显著改善。转矩限制功能可实现自动加速和减速控制。假设加减速时间小于负载惯量时间时,也能保证电动机按照转矩设定值自动加速和减速。   驱动转矩功能提供了强大的起动转矩,在稳态运转时,转矩功能将控制电动机转差,而将电动机转矩限制在最大设定值内,当负载转矩突然增大时,甚至在加速时间设定过短时,也不会引起变频器跳闸。在加速时间设定过短时,电动机转矩也不会超过最大设定值。驱动转矩大对起动有利,以设置为80~100%较妥。   制动转矩设定数值越小,其制动力越大,适合急加减速的场合,如制动转矩设定数值设置过大会出现过压报警现象。如制动转矩设定为0%,可使加到主电容器的再生总量接近于0,从而使电动机在减速时,不使用制动电阻也能减速至停转而不会跳闸。但在有的负载上,如制动转矩设定为0%时,减速时会出现短暂空转现象,造成变频器反复起动,电流大幅度波动,严重时会使变频器跳闸,应引起注意。 八 加减速模式选择   又叫加减速曲线选择。一般变频器有线性、非线性和S三种曲线,通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载,如风机等;S曲线适用于恒转矩负载,其加减速变化较为缓慢。设定时可根据负载转矩特性,选择相应曲线,但也有例外,笔者在调试一台锅炉引风机的变频器时,先将加减速曲线选择非线性曲线,一起动运转变频器就跳闸,调整改变许多参数无效果,后改为S曲线后就正常了。究其原因是:起动前引风机由于烟道烟气流动而自行转动,且反转而成为负向负载,这样选取了S曲线,使刚起动时的频率上升速度较慢,从而避免了变频器跳闸的发生,当然这是针对没有起动直流制动功能的变频器所采用的方法。 九 转矩矢量控制   矢量控制是基于理论上认为:异步电动机与直流电动机具有相同的转矩产生机理。矢量控制方式就是将定子电流分解成规定的磁场电流和转矩电流,分别进行控制,同时将两者合成后的定子电流输出给电动机。因此,从原理上可得到与直流电动机相同的控制性能。采用转矩矢量控制功能,电动机在各种运行条件下都能输出最大转矩,尤其是电动机在低速运行区域。   现在的变频器几乎都采用无反馈矢量控制,由于变频器能根据负载电流大小和相位进行转差补偿,使电动机具有很硬的力学特性,对于多数场合已能满足要求,不需在变频器的外部设置速度反馈电路。这一功能的设定,可根据实际情况在有效和无效中选择一项即可。   与之有关的功能是转差补偿控制,其作用是为补偿由负载波动而引起的速度偏差,可加上对应于负载电流的转差频率。这一功能主要用于定位控制。 十 节能控制   风机、水泵都属于减转矩负载,即随着转速的下降,负载转矩与转速的平方成比例减小,而具有节能控制功能的变频器设计有专用V/f模式,这种模式可改善电动机和变频器的效率,其可根据负载电流自动降低变频器输出电压,从而达到节能目的,可根据具体情况设置为有效或无效。   要说明的是,九、十这两个参数是很先进的,但有一些用户在设备改造中,根本无法启用这两个参数,即启用后变频器跳闸频繁,停用后一切正常。究其原因有:(1)原用电动机参数与变频器要求配用的电动机参数相差太大。(2)对设定参数功能了解不够,如节能控制功能只能用于V/f控制方式中,不能用于矢量控制方式中。(3)启用了矢量控制方式,但没有进行电动机参数的手动设定和自动读取工作,或读取方法不当。



豆蔻年华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2005-04-27 11:09:00
21楼
讲得不错!   长知识!!   谢谢! 谢谢!

海里的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2005-04-29 14:40:00
22楼
写的好!!

童心依旧

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2005年3月05日
发表于:2005-04-29 19:11:00
23楼
不错,挺好的

leondandan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2004年6月06日
发表于:2005-04-29 21:11:00
24楼
不错的文章

lyxin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年5月01日
发表于:2005-05-07 11:35:00
25楼
讲的较全面,不错。

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2005-05-07 12:36:00
26楼
我看最主要的参数是 1. 运转指令来源 a:操作面板  b:外部端子控制  c:串行数据线 2. 运转频率来源 a:操作面板  b:外部端子输入  c:模拟量输入  d:串行数据线输入

光速...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2005年4月25日
发表于:2005-05-07 13:32:00
27楼
我看還有以下幾個吧 1。表單有效設定 2。控制方式 3。負載補償 4。加減速時間 5。類比輸入 6。追蹤頻率

tjrobot

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-05-08 13:50:00
28楼
还可以吧,但具体的东西没怎么说清楚

碧海苍鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年5月15日
发表于:2005-05-09 10:05:00
29楼
说的很概括,我是使用siemens的micromaster420和G110的。使用的领域是电脑刺绣领域的,我觉得还有一个参数很关键就是滑差补偿

梁金贤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年4月12日
发表于:2005-05-18 23:11:00
30楼
好!就是简单了的.

六月

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2005-05-26 15:48:00
31楼
写的挺好,但太笼统了。讲的是一些基本参数,具体的没有提到,比如:1,变频器出现啸叫,应该增大载波频率 2,ACC变频器有转矩记忆功能,可以增大启动力矩 等等。好多问题不是这样写的出来的,也不是这样就能学的来的,应该在应用中慢慢积累现场经验。

司马行空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年4月06日
发表于:2005-05-26 17:24:00
32楼
很好

health

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2005-05-26 19:24:00
33楼
不错~~非常好!!!最好能在来点

公子小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2005-05-26 20:10:00
34楼
变频器虽然已经广泛的应用到生产实践中,但很多维护人员还是不能独立的去解决一些问题,还依赖于厂家,谢谢楼主能提供这些知识,谢谢楼主的文章,但愿变频技术发展更加成熟,被更多的维护人员熟知!!

小弦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-05-27 16:35:00
35楼
谢谢你了!

langmeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2005-06-01 17:44:00
36楼
该文观点好。 请教楼主:变频器在运行中可以调整参数吗?有的专业人员给工人讲课时,一再强调:不能在运行中进行参数调整,如压频比。我想应该是可以的,只要把电流、电压变化率等参数设定得当即可。您说对吗?

langmeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2005-06-01 17:44:00
37楼
该文观点好。 请教楼主:变频器在运行中可以调整参数吗?有的专业人员给工人讲课时,一再强调:不能在运行中进行参数调整,如压频比。我想应该是可以的,只要把电流、电压变化率等参数设定得当即可。您说对吗?

大天使

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:208帖 | 677回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1739
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-01 19:32:00
38楼
收藏

想念国货

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 1367回
  • 年度积分:110
  • 历史总积分:44278
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2005-06-02 19:36:00
39楼
不错

徐兵

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 376回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2005-06-05 14:53:00
40楼
不错 PID参数调整,在讲一些就更好了!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师