PLC与DCS能够进行通讯?有什么案例?
muzi_woody
积分:15371
发表:1509
回复:6052
等级: 研究员级高工
查看我的博客
发表时间:2005-12-21 19:58:28 引用 | 加为好友 | 发短消息 第1楼
可以进行。
PLC系统和DCS系统集成和数据进行通讯与交换,通俗上讲就是通讯双方就如何交换信息所建立的一些规定和过程。PLC网络和DCS网络都有一个共性,都是属于工业用网络,对所要采集数据的实时性,可靠性均具有较高要求;这本身也是它们存在的必要条件,但在PLC与DCS网络互连的情况下,由于数据不光在本地处理,可能彼此存在互锁,连动等关系;这时信息就要跨越两个网络或多个控制平台,如何保证它们之间通讯的实时可靠性,这要根据不同的工艺特性,数据流程的要求和工业环境提出具体的集成通讯的模型。
APP
积分:916
发表:41
回复:257
等级: 助理工程师
发表时间:2005-12-21 20:05:00 引用 | 加为好友 | 发短消息 第2楼
肯定可以,建议你采用同一品牌,如HOLISYS!
muzi_woody
积分:15371
发表:1509
回复:6052
等级: 研究员级高工
查看我的博客
发表时间:2005-12-21 20:12:00 引用 | 加为好友 | 发短消息 第3楼
实现方式有2种
(1)PLC做为DCS的一个控制站的方式这种模式适合于PLC与DCS系统之间有互锁,急停等要求系统间有快速反应能力;此外,对于采用分层体系结构的DCS而言,每一层的通信速度和网络类型都有所不同;在工业控制中,大多数的数据只需在底层网络中传输,仅有少部分的数据需要跨网传输。针对这一特点,以PLC为核心控制器件,最大限度地快速传送重要信息,不失为一种有效的解决途径。具体实现为PLC通过接口卡直接挂在DCS的I/O总线上,PLC端和DCS端设置好通讯参数实现彼此的消息映射;这种集成方式的好处一方面可以保证控制的实时性、稳定性以及准确性;另一方面则可大幅度地降低成本,满足用户对控制系统的经济性要求。
(2)PLC上位机通过网关与DCS的工程师站通讯 这种模式适合于PLC具有上位机控制系统,且PLC系统与DCS系统间有应用层的信息交换;这种方式能保持PLC系统与DCS系统彼此相互的独立性,系统的故障或崩溃不会直接影响对方的工作运行。具体实现为在PLC系统与DCS系统间的上位机中编写通讯程序,应用最多的就是利用RS232串口编写串口通讯程序。步骤1、串口的初始化, 查阅PLC和DCS使用的串口通讯的专用协议,按此协议为计算机编写通讯程序(驱动程序)。或从PLC厂商(或第三方)购买通用驱动程序。通过两侧串口的初始化保证通行速率、数据位(7或8位),停止位(1或2位)以及奇偶校验均一致。步骤2、数据发送与接收,用通讯效率高的事件驱动机制方式编写数据发送和接收通讯程序。步骤3、关闭串口。