发表于:2004-12-31 08:51:00
20楼
阀门总行程50mm,如果是正作用执行机构,4mA的信号输入对应关位,即开度为0%,阀位的输出信号也为4mA,20mA的信号输入对应开位,即开度为100%,阀位的输出信号也为20mA。你的问题是可能在定位器调试的时候,阀门已经开到100%,但阀位的输出信号可能不是20mA而是16mA,也即显示的阀位是75%,这种情况需要认真调校定位器。另一种情况是阀位的输出型号可能是100%也即20mA,但阀门的开度才是75%,既阀门只走了37.5mm的行程。这种也需要调节定位器。另一种情况是两者都未走到100%,这种情况是阀门被卡死。就需要修理阀门了。:)