电子秤传感器如何与plc通讯?



张敬轩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:74帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2004-06-24 19:19:00
1楼
可以走网线,也可以AI入

鹏鹏鹏鹏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2004年3月26日
发表于:2004-06-25 09:03:00
2楼
二楼的同志说走网线我没有试过,但有这个东西,就是价格贵。 我就是个专门做称自动控制的,也专门代理梅特勒-托利多的产品。楼顶的同志要是有兴趣可以和我联系,我也许可以帮助你。 QQ:21457400 E-MAIL:ppiff@163.com ppiff@126.com

鹏鹏鹏鹏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2004年3月26日
发表于:2004-06-25 09:05:00
3楼
对了,有兴趣可以看我总公司的产品。 http://www.mt.com.cn 你可以在那里选到应用的传感器。

qumaoliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2004-06-25 20:00:00
4楼
西门子300系列有称重模块可直截接电子秤传感器

鹏鹏鹏鹏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2004年3月26日
发表于:2004-06-26 16:46:00
5楼
请问imay,你用过称重模块吗?我至今没有用过,但用称重仪表和PLC到是用过N次,因为仪表有许多PLC不好完成的东西,需要自己编程的(如清零,去皮,打印,等),我用表主要是在工作现场可以有一个直接的读数,和操作。不用去控制室去做了。

怒海孤鸿

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2084
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2004-06-26 17:46:00
6楼
485嘛,我就做过日本UNIPULSE的称重仪表和三菱的PLC通讯

aaa新手上路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2004年5月29日
发表于:2004-06-26 19:52:00
7楼
同意楼上的说法,走485接口