怎样让触摸屏有保存功能 点击:22831 | 回复:155



张开华

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2004年3月10日
发表于:2004-03-21 20:04:00
楼主
请问哪们高手知道如何让触摸屏有保存功能,譬如说,在触摸屏上的输入域中输入定时器的定时参数后,等到下次开机时仍然能够记忆着上次设置的参数,而不需要重新设置。



木土

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-05-10 11:01:00
121楼
     你在PLC 里面用停电保持用的定时器就行了,我现在所用的记数显示就是在PLC中选用停电保持型的.

狂风暴雨1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2001年12月27日
发表于:2006-05-19 09:51:00
122楼
争论很好,有争论才有进步,大家好!
    在这个问题上,大家说的都有道理,我说点个人看法(可能超出题目了):关于触摸屏设置参数,应该有几种,一种是触摸屏用到的参数:用户名、口令等,一种是PLC用到的控制参数或判断依据,第一种按楼上说法,当然以触摸屏本身存为好。对于第二种通过映射让触摸屏关联到PLC存贮区,进入设置时,自然是最新数据,因为设置窗口并不是经常找开的,只是某个时候才用。触摸屏存储区主要生产结果数据保存。

木土

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-05-19 10:32:00
123楼
     我也赞成不用日货,如果新浪网真的是日本人在控股或带有侮辱中国人的意思,我也不会用它.日本人对中国是一直有野心的.这个我们必须牢牢记住.PLCL里面有停电保持的参数吗,用这些参数不就解决问题拉?

阿麦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2003年11月25日
发表于:2006-05-19 18:08:00
124楼
   使用触摸屏自身的数据块编程,即可保存数据,方法和在触摸屏上设置加权密码一样。我用的也是日货GP触摸屏,而且这类需要在触摸屏上直接记忆的东东数据毕竟很少,可以实现,采用GP画面组态中的全局脚本编程方法就可以了。注意脚本语言编写的规格就行。

狂风暴雨1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2001年12月27日
发表于:2006-05-24 22:58:00
125楼
找不到了

cn188

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:315
  • 注册:2005年8月29日
发表于:2006-05-26 10:13:00
126楼
最简单的方法应该是在触摸屏上设置,直接保存到plc内的保持寄存器

劉工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2006-06-06 08:35:00
127楼
主要是PLC上的设置
  你把你的参数保存的位置是PLC的寄存器
  选PLC的寄存器的时候选为停电保持型的就可以了

happyoicq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3120
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2006-06-16 21:11:00
128楼
??

变频器

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2003年4月14日
发表于:2006-06-21 22:09:00
129楼
杂乱无章呀

DWLZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 483回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2004年6月13日
发表于:2006-06-22 15:38:00
130楼
没图片?

菜鸟888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 280回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:1387
  • 注册:2003年2月25日
发表于:2006-07-27 11:35:00
131楼
GP有断电保持功能,我用的是GP2500的,在project Manager 下,选择[GP settings]/[Extended settings]/[backup settings]选中
backup ,然后输入要保持数据的开始地址和站用的地址数量。这个功能我有用过,是可行的。

菜鸟888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 280回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:1387
  • 注册:2003年2月25日
发表于:2006-07-27 11:46:00
132楼
GP2000系列有断电保持功能,我已试过,是可行的,在project Manager下,选择[GP setup]/[Extended settings]/[backup settings]
选中backup,输入要备份数据的开始字地址,并同时输入要保存数据的字地址的尺寸(即站用几个WORD)。

菜鸟888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 280回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:1387
  • 注册:2003年2月25日
发表于:2006-07-27 12:01:00
133楼
GP2000系列触摸屏有备份功能

junco

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年9月02日
发表于:2006-07-28 19:01:00
134楼
      哪位大俠可以指點一下,plc 和觸摸屏是怎么通訊的?
     plc :三菱系列的,FX-1S-20MR.
    觸摸屏:SIEMENS TOUCH PANEL TP 170B MONO
          6A6V 545-0BB15-2AX0
多謝!

小学员

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2006-08-11 09:20:00
135楼
我个人是抵制日货!别的不说,我自己采购产品是不会用日货!

DWLZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 483回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2004年6月13日
发表于:2006-08-11 09:31:00
136楼
用PLC的断电保持存储器就可以解决这个问题,当然如果你的屏有CF卡的话也可以用卡.

358066483

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年5月11日
发表于:2006-11-06 16:58:00
137楼
能不能利用触摸屏的内存,把曲线功能改成象无纸记录仪的功能。这样他的功能就更实用啦。能做成这样的功能吗?可以查询以前的记录数据

www.cn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 1717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2006-11-06 19:32:00
138楼
怎么成了抵制日本货的地方

愿学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3355
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2006-11-17 12:36:00
139楼
    我赞成抵制日本货的观点,我也不再上新浪,因为我也是中国人!比如说:PLC完全可以不用日本的三菱吗? 

愿学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3355
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2006-11-17 12:54:00
140楼
管他是不是真的,贴了再说,新浪惨了,不买日货也许没那么容易,但是不上有损民族情感的网站还不菀茁? 

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师