发表于:2003-11-15 17:37:00
32楼
我以前在一家电厂,先后用了浙大中控、和利时的产品。在二期工程采用和利时的产品后,公司把一期工程用的浙大中控的产品都撤除不要了,也用和利时。实事求是的说,一方面电厂本身就有问题,居然不用屏蔽电缆,而且仪表和电气电缆还放在一个桥架。机组保护误动停机N次,保护基本不能投。在我负责仪表后,压力不要太大。后来,只好将一些主保护改成硬连锁。另外,DCS也确实存在若干问题。在采用和利时的产品后不久,我就离开了。听说运行还不错。但在改造中,电缆是全换了的,所以也说不清哪个更好。在这种情况下,没有可比性。
我现在在一家设计院,国内主要客户是中石化、中海油、中石油。项目都很大,像我现在做的齐鲁石化技改项目投资四十几亿。据我了解,我们公司进行的项目,客户都采用日本横河、FOXBORO等的DCS,没有谁采用国内的。有些项目光电缆费都是几千万,钱都让外国人赚了。外国的产品已经打出了名气。
国内的厂家真应该努力了!