ESD系统的深探-高手请进 点击:5640 | 回复:44



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-03 10:09:00
楼主
请有经验的详细谈谈冗余容错系统,都有那些PLC、DCS厂家可作。硬件和软件技术上有什么要求和难度。ESD具体的应用是否使冗余容错系统独占熬头!谁有着方面的资料提供。详细一些。 PLEASEGIVEAHELP@163.COM OLDYELLOWCOW.



WSSISI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2006-03-10 22:01:00
21楼
老枪:
本人在上海,对HIMA ESD H51q系统非常感兴趣,可以和你联系吗?
请方便的话发给我更详细的资料。谢谢。

安全第一001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年7月21日
发表于:2006-10-07 12:17:00
22楼
可以跟我联系:zhzhang6806@163.com.需要资料请告知联系方式。

wangqqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2006-11-06 14:27:00
23楼
老枪:
咱认识不?
wxgwhy007:
选黑马的吧?四重化容余,即使一个cpu被拔除仍旧可以满足SIL3安全等级。

安全第一001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年7月21日
发表于:2006-12-11 15:36:00
24楼
[b]请查阅www.ortho.net.cn[/b][url=http://www.ortho.net.cn]http://www.ortho.net.cn[/url]

安全第一001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年7月21日
发表于:2006-12-11 15:39:00
25楼
[b][color=#FF0000]哈哈哈哈。还是在google上搜一下。[/color][/b]

syhmq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2002年11月10日
发表于:2006-12-11 21:31:00
26楼
老枪:霍尼维尔现在也和黑马一样了吧?四重化自诊断 系统结构 2oo4D (QMR)

ya_ya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2007-05-14 13:27:00
27楼

ya_ya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2007-05-14 13:29:00
28楼
哪位能具体讲一下黑马ESD具体是怎样冗余的吗?

ya_ya

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2007-05-14 13:30:00
29楼
liuyali11@yahoo.com.cn

imfromsh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2003年11月03日
发表于:2007-06-18 12:25:00
30楼
老枪
最近可好!

david

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-09-25 12:38:00
31楼
HIMA:
四个CPU分成二对,即同时工作又相对独立。当其中一对CPU诊断出故障时,则该对CPU切除,切换到2-0工作方式,所剩余一对CPU以1oo2D继续工作,这对独立的CPU仍满足安全等级AK6/SIL3要求,当这对CPU其中再有一个故障时,系统停车。所以无故障修复时间限制。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-09-25 12:41:00
32楼
ESD和其他控制器的区别就是容错,比冗余还高级。
例如:
SIEMENS:S7-414FH,S7-417FH;
GE:GMR;
INVENSYS:TRICONEX;
HONEYWELL:FSC;
HIMA;
AB:GUARDLOGIX;
ABB:PM865.

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-09-25 12:44:00
33楼
FSC和HIMA是4重冗余,GMR和TRICONEX是3重冗余。
不能只看几重冗余,好像HIMA是最好的。

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-25 13:18:00
34楼
ESD的全称是什么

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-09-26 12:25:00
35楼
紧急关断系统Emergency Shutdown System

毛蛋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2003年12月19日
发表于:2007-09-26 14:31:00
36楼
ESD:好像是:Emergency Shutdown Device的简称。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-09-26 14:36:00
37楼
原来叫Emergency Shutdown Device,后来什么设备都叫系统时,它也叫系统了,ESD改为ESS了,形成惯例之后,就叫ESD了,而不是现在的ESS。

triconex

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年1月10日
发表于:2007-11-02 22:18:00
38楼
这HIMA的人闲着没事上网的还挺多,真能吹,本人做TRICON的,HIMA要不是靠杀低价谁也不会要,说是QMR(四重化),I/O卡还不是双的?比冗余的DCS强点不多,好不好一拉业绩就现形了;mufeng02同学说的不错,HONEYWELL FSC那烂东西原来是从P+F买来的,扫描时间动不动就超200MS,也就是HONEYWELL在中石化的关系深,一年停好几次车,好几个大石化公司已经明确不让FSC参与竞标了!

WONDERFULLY

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 240回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:465
  • 注册:2003年5月30日
发表于:2007-11-26 12:58:00
39楼
小弟,TRICONEX和HIMA ESD都接触过,
但还不知道三重化和四重化哪个更好,,,

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-30 09:11:00
40楼
第一次上工控网,讨论还挺热烈的嘛!