三菱变频器的485通信疑问 点击:995 | 回复:1



sp5guy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2003年3月10日
发表于:2003-06-05 13:43:00
楼主
本人用了三菱公司的E500型变频器,现在想将计算机与变频器通信,采集变频器参数。计算机通过485转换透亮上变频器的pu口,根据说明书上的协议规定,我发送数据串:05 30 30 36 46 31 30 44 31来读0号站的当前频率数,可变频器老是返回错误代码:15 30 30 33 0D.我查不出出错原因,包括格式和交验码,请问专家我到底哪里写的不对?请务必举出两个读频率、写频率的例子,并提出需要注意的地方,谢谢。



shjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2001年12月13日
发表于:2003-06-05 13:43:00
1楼
发送的数据中的05是不要的,用chr(05)代提,还有校验和别算错了.