有可能零线断开了
有可能零线断开了
其实大家把问题复杂化了,
这位仁兄应该是在日企工作,日企的动力电压是3相200V,单项对地电压是110V。工作中经常取其中2相作为国内的单项220V用。
所以会出现零线和火线对地都是110V
同意七楼的观点。零线有问题,可加负载后测下零线对地电压
内容的回复:
零线断路
查一下
路过看看
变压器为10000/400V的变压器是你测的220V的上一级变压器吗?
如果上一级变压器采用400/220V隔离变压器(220V负载专用变压器),火线对地电压即是110V,另一相对地电压也是110V,并无零线。船舶及安全要求比较高的环境采用隔离专用变压器。你公司办公室用电采用了此种变压器。
可能的原因有二:
1.变压器低压端负载三相电流不平衡,造成中性点偏移;
2.变压器中性点没接地或接地电阻不合格,从变压器中性点引出的“零线”并非真正的零电位,引出的线,只能叫中性线。不接地的中性线对“地”是会有电压的。这可能是主要原因。
接地不好吧,或者你们的系统地接的不好