检测前期准备

将变压器完全停电、验电、充分放电,断开高低压侧所有外接线路,拆除临时接线。清理套管及接线端子表面污渍,记录变压器型号、容量、额定电压及环境温湿度,准备好变压器损耗测试仪、标准电源线及测试引线。


空载损耗检测

采用空载试验方式,在变压器低压侧施加额定工频电压,高压侧开路悬空。接入仪器后平稳升压至额定值,稳定后读取空载损耗、空载电流数值,检测铁芯磁滞、涡流损耗及磁路缺陷。


负载损耗检测

进行短路试验,将变压器低压侧短路,高压侧通入试验电流,升至额定电流工况。待数值稳定后,测量负载损耗、绕组直流损耗,判断绕组导线、接头接触及引线损耗状况。


数据整理与分析

将实测空载损耗、负载损耗数值,与出厂标准值、国标允许值对比。若数值偏大,说明铁芯老化、绕组匝间隐患、接头接触不良等问题,同步记录温度、电压等环境参数做修正。


现场收尾工作
测试完成后先降压断电,对变压器绕组充分放电,拆除所有测试接线,恢复设备原有接线。整理仪器并保存测试数据,出具损耗检测结果报告。