单相电源转三相380V 点击:121 | 回复:4



李纯绪

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:153帖 | 9394回
  • 年度积分:161
  • 历史总积分:102313
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2026-04-08 10:47:21
楼主

单相变频器可以输入单相220V电源,输出是三相220V,变频器不能升压。用三相380V电源时,要通过变压器升压。我图上画的是1:1变压器,初级角接,次级星接,就得到380V电压了。变频器调整到50Hz

前面那个回复发个图说明一下。我在家调试三相电控柜时采用的办法。

单相转三相.png



楼主最近还看过

5350721771

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:33
  • 注册:2013年5月01日
发表于:2026-04-08 15:21:26
1楼

变频器不接电机会报警吗?

回复本条

    

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:153帖 | 9394回
  • 年度积分:162
  • 历史总积分:102314
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2026-04-08 19:36:27
2楼

不会报警,没有过电流怎么能报警?

回复本条

    

田丰自动化

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 882回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:14150
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2026-04-25 07:51:53
3楼

20年以前因现场没有三相电,用一台老式380V220V两用电感式电焊机,把单相220V升到380左右,然后用一个三肯7.5KW变频器输入接二相380V,输出380V三相电,带动一个2.2KW水泵用。

回复本条

    

shxwdq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:63
  • 历史总积分:63
  • 注册:2026年4月21日
发表于:2026-04-28 10:24:54
4楼

那你是变频器输出220V三相电再加一个220V变380V变压器这样使用是可以的。

回复本条

    