一、核心通用原则(所有流量计必看)
1. 流向必须与仪表箭头一致,严禁反向
2. 优先保证满管、无气泡、无积气/积液,这是方向选择的核心依据
3. 水平/垂直/倾斜均以厂家手册为准,以下为行业通用规范
二、主流流量计 水平/垂直/倾斜 详细要求
1. 电磁流量计(最灵活,满管优先)
水平:可装;电极必须在水平两侧(45°最佳),严禁正上/正下(气泡/沉积覆盖电极);装在管道低点、下游装阀防抽空
垂直:首选,流体自下而上(强制),保证满管、排气泡、防沉积;严禁自上而下(易不满管)
倾斜:允许≤15°,流体下坡流(自高向低),确保满管;电极仍保持水平方向
2. 涡街流量计(流场敏感,防振)
水平(液体):必须水平,传感器在管道侧面/下方,避免顶部积气、底部沉积;变送器侧装防气泡进入探头
水平(气体/蒸汽):可水平,传感器在管道上方,排冷凝液
垂直:仅气体/蒸汽可用,流体自下而上;液体一般不建议垂直(易积气)
倾斜:尽量避免;必须装时≤10°,液体下坡、气体上坡
3. 涡轮流量计
水平:首选,水平安装,轴线水平,无倾斜
垂直:可装,但流体必须自下而上,保证满管、无气泡;严禁自上而下
倾斜:≤5°,尽量不倾斜,易导致轴承偏磨、精度下降
4. 转子(浮子)流量计(最严格)
垂直:唯一标准安装,必须垂直(与铅垂线夹角≤2°,高精度≤1°);流体自下而上(浮子靠流体托起)
水平/倾斜:严禁常规型号水平装;特殊水平型需厂家标定,倾斜≤5°(误差急剧增大)
5. 科里奥利质量流量计
水平:首选,传感器水平,测量管与地面平行,避免重力影响科氏力
垂直:可装,流体自下而上/自上而下均可(看型号),保证满管、无气
倾斜:允许≤5°,尽量水平,倾斜会引入重力附加误差
6. 差压式(孔板、喷嘴、威力巴)
水平/倾斜:均可;液体时引压管向下(防气),气体/蒸汽引压管向上(排液);节流件端面垂直管道(偏差≤1°)
垂直:可装,液体自下而上,气体自上而下
7. 超声波流量计(外夹/管段)
水平:换能器装在水平两侧45°区域,避开顶部积气、底部沉积
垂直:首选,流体自下而上,满管、流场均匀
倾斜:≤15°,保证满管,换能器仍在侧面
三、倾斜安装通用限制(所有类型)
常规允许:≤5°~15°(看类型),严禁大角度倾斜
核心前提:必须满管、无气泡、流向正确
注意:倾斜角度过大→流场畸变、气泡/沉积、测量误差飙升
楼主最近还看过


客服
小程序
公众号