无电、防爆场合怎么选? 点击:5 | 回复:0



利亚仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 0回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:155
  • 注册:2025年12月19日
发表于:2026-03-10 11:49:37
楼主

一、无电、防爆场合优先选:机械式流量计

完全不用电、不用电池、无源,本质安全,天然防爆。

1. 金属管转子流量计(浮子流量计)

 适用:液体、气体、蒸汽

 优点:无源、无电、防爆、耐温耐压、现场直读

 防爆等级:本质安全,Ex ia IIC T6 随便用

 场景:化工、石油、小流量、危险介质最常用

2. 椭圆齿轮流量计(容积式)

 适用:油类、柴油、重油、树脂、高黏度液体

 优点:不用电、精度高、防爆

 场景:加油站、化工、油品计量

3. 金属管浮子流量计带远传(防爆型)

 想远传又要防爆:选本安型 4-20mA 输出

 供电必须用安全栅隔离

 依然满足防爆要求

二、必须用电,但要防爆怎么选?

一定要用电的(电磁、涡街、涡轮):

选这 2 种防爆结构:

1. Ex d IIC T6 隔爆型

2. Ex ia IIC T6 本安型

注意:

 危险区绝对不能用普通电表

 布线必须用防爆线管、密封接头

 本安型必须配安全栅

三、一句话快速选型

 完全无电、防爆、小流量 → 金属转子流量计

 无电、测油 → 椭圆齿轮流量计

 要远传、防爆 → 本安型流量计 + 安全栅

 易燃易爆气体/液体 → 一律选Ex d 或 Ex ia防爆认证