PK-CWT/600在电力系统短路电流测试中的应用 点击:3 | 回复:0



普科科技

    SSI ļʱ
发表于:2026-01-28 09:20:09
楼主

**一、客户背景与测试需求**

· 客户行业:电力系统设备制造商(断路器、开关柜)

· 测试需求:

o 超大电流测量:短路电流峰值可达240kA

o 准确捕捉瞬态:需记录短路发生全过程波形

o 抗干扰能力:强电磁干扰环境下保持测量准确

o 系统兼容:需兼容现有HIOKI PW6001功率分析仪

**二、测试系统配置方案**

**核心测量设备:**

· 罗氏线圈:PRBTEK PK-CWT/600(3套)

o 灵敏度:0.05mV/A

o 峰值电流:240kA

o di/dt:40kA/μs

o 高频带宽:10MHz(700mm线圈)

o 典型精度:1%

**测量系统:**

· 功率分析仪:HIOKI PW6001(1台)

o 带宽:2MHz

o 采样率:10MS/s

o 8通道同步测量

· 数据记录仪:HIOKI LR8400(1台)

**辅助设备:**

· 高压探头:Tektronix P6015A(2套)

· 短路试验系统:客户定制,35kV/40kA

· 光纤隔离系统:多模光纤传输系统

· 屏蔽室:电磁屏蔽测试环境

**三、系统搭建与配置**

**安装布局:**

· 三相分别安装PK-CWT/600线圈

· 线圈距离开关柜出线端1.5米处安装

· 采用700mm线圈长度配置

· 所有信号通过光纤传输至控制室

**系统配置:**

· 积分器设置:采用外置高精度积分器

· 采样率:2MS/s(满足短路测试需求)

· 触发设置:电压突降触发

· 存储深度:每通道100M点

**四、测试方法与流程**

**测试准备:**

· 在试验前24小时进行系统校准

· 使用标准电流源验证测量精度

· 进行三次空载试验验证系统稳定性

**正式测试:**

**预击穿测试:**

· 10kA预期电流测试

· 验证测量系统时间同步性

**全容量测试:**

· 240kA对称短路电流测试

· 记录电流峰值和持续时间

· 测量直流分量衰减时间常数

**非对称测试:**

· 240kA非对称短路电流

· 记录最大峰值和冲击系数

· 分析断路器分断特性

**数据记录:**

每次试验记录:

· 电流峰值和时间

· 燃弧时间

· 分断成功/失败

· 波形完整数据

**五、测试结果分析**

**精度验证:**

· 240kA峰值测量误差:0.75%

· 时间测量精度:±0.1ms

· 直流分量测量准确度:0.8%

**动态性能:**

· 成功记录到40kA/μs的电流变化率

· 故障发生时刻准确捕捉

· 整个暂态过程波形完整

**关键数据:**

· 对称短路电流峰值实测241.2kA

· 非对称短路峰值达340.5kA

· 直流分量衰减时间常数45ms

· 燃弧时间15.2ms

**抗干扰性能:**

· 在强电磁干扰环境下信噪比达60dB

· 光纤传输完全隔离地电位差

· 测量系统在多次试验后无漂移

**六、应用总结**

**技术创新点:**

· 超大电流测量:240kA测量能力覆盖电力系统短路测试需求

· 完美绝缘特性:完全避免传统CT的饱和问题

· 优异暂态响应:准确记录短路全过程动态特性

· 安全可靠:光纤隔离确保操作人员和设备安全

**应用价值:**

该方案成功解决了电力系统大容量短路电流精确测量的技术难题,为开关设备型式试验提供了可靠的测试手段。测试数据准确可靠,完全符合IEC 62271标准要求。