许多用户在实际生产时会遇到明明无功补偿控制器显示功率因数达标(如0.9以上),可是在电费清单中功率因数却没达到标准并有力调电费产生。今天就教大家如何只根据电费清单就找到具体问题所在。
在上图中,我们发现当月功率因数仅为0.34,远低于考核标准。那么,究竟需要补偿多少无功功率才能避免罚款?最直接的方法是根据有功功率与功率因数数值计算所需的补偿容量。
1.计算平均有功功率:
有功功率 /(30天 × 24小时)= 1732 kWh / 720 h≈ 2.4 kW。
2.计算当前与目标功率因数对应的正切值:
当前cosΦ1:0.34,对应tanΦ1≈2.77;目标cosΦ2:0.9,对应tanΦ2≈0.48。
3.计算需补偿的无功容量:Q=P*(tanΦ1-tanΦ2)=2.4*(2.77-0.48)≈5.5kVar,即每小时还需补偿5.5kVar。
然而为什么现有电容器未投入补偿?观察变压器参数可发现关键原因:变压器容量为250 kVA。通常变压器空载无功损耗约为其容量的 1%~3%。若按2%估算:空载Q=250×2%=5 kvar。该值与上述计算结果基本吻合,说明当前系统所需补偿的无功功率主要源于变压器空载损耗。
上述分析也表明,当前的无功补偿控制器未能有效补偿变压器的固定空载无功损耗。为解决这一问题,建议更换为相应功能的控制器如易控宝无功补偿控制器。该控制器不仅支持高采低补,同时还拥有空载直补功能,通过软件算法进行精细化补偿设置从而系统性地解决因变压器空载损耗导致的功率因数不达标问题。如果现场条件允许在高压侧安装电流互感器推荐采用高采低补方案,若高压侧采样不便则选用空载直补方案。