上周给一个小朋友维修液压机,故障现象是PLC报警、开关电源报警。因以前出现过一次这个现象,是电源部分的一个二极管过热焊点开焊,这次还是这个二极管,摸着烫手。所以PLC拆下来,拿回家修。这次烧的严重点,印版都出洞了,焊好以后查电源部分电路,发现这个二极管不和内部电源相关,是外部24V通过二极管给输入、输出端供电,显然不是PLC内部故障。下载手册看是那样接线,电源端子有二点24V,一点进PLC转换5V,给PLC供电;一点只接这个二极管。
二极管焊好,现场接上试验,故障依旧,接下来就是找输入、输出点的故障,结果查到一个接近开关接线处短路,处理好故障消除。
这是一个很简单的故障,在这里要提请注意的是松下PLC这个电源接法,二点电源输入,都在一个电源插头上,在其它型号PLC没见过。其它型号PLC电源接线端子二点,AC或DC,输入、输出的电源可以通过外部接线与不同电压分段接线,独立回路,不与PLC供电在内部连接。