请问一个问题 点击:361 | 回复:2



qila

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 543回
  • 年度积分:61
  • 历史总积分:3819
  • 注册:2000年1月01日
发表于:2025-11-07 14:09:48
楼主

我想端子控制两台台达变频器,能不能将两台变频的端子控制的公共端DCM并连起来,一组开关信号就可以控制启动。这样有问题吗?



楼主最近还看过

黑子123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2014年1月01日
发表于:2026-07-16 10:46:18
1楼

不建议这样用,变频器启停外界需要的是个干节点,你可以用一个中继的两个点分别接两台变频器的启停。

回复本条

    
  • qila楼主

    谢谢!我就是计划用一组外部触点,只是用一组,所以最后的效果就是公共端DCM是接在一起的了,实际也用了一段时间了,也没有问题。

    2026-07-16 13:59:18回复