qila
我想端子控制两台台达变频器,能不能将两台变频的端子控制的公共端DCM并连起来,一组开关信号就可以控制启动。这样有问题吗?
楼主最近还看过
黑子123
不建议这样用,变频器启停外界需要的是个干节点,你可以用一个中继的两个点分别接两台变频器的启停。
回复本条
发表回复
qila楼主
谢谢!我就是计划用一组外部触点,只是用一组,所以最后的效果就是公共端DCM是接在一起的了,实际也用了一段时间了,也没有问题。
2026-07-16 13:59:18回复