稳联技术Modbus转Profinet网关连接MOON'S驱动器配置案例 点击:3 | 回复:0



稳联技术市场部

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 0回
  • 年度积分:134
  • 历史总积分:134
  • 注册:2025年5月09日
发表于:2025-08-15 15:34:26
楼主

本方案实现西门子PLC(以S7-1200为例)通过ModbusRTU转Profinet网关对MOON'S-SR系列伺服驱动器的远程控制,适用于需要将传统Modbus设备接入Profinet工业以太网的场景。
 

 

PLC配置

硬件组态

创建新的项目,添加S7 - 1200 CPU(例如1214C),并导入网关GSDML文件,具体操作如下:- 文件路径:选项>管理通用站描述文件(GSD),安装网关厂商所提供的GSD文件。

于网络视图中添加网关设备,构建其与PLC的Profinet连接。

对PLC与网关的IP地址进行配置(需与网关Web配置保持一致),并设置通信区,具体参数如下:

- 输入区:起始地址为IW68,长度为64字节。

- 输出区:起始地址为QW64,长度为64字节。

 

最终,针对Profinet一侧的输入输出长度以及地址开展设置工作,以保证其与Modbus数据长度相互适配。在确认设置准确无差错之后,将组态下载至可编程逻辑控制器(PLC)之内,同时为网关分配从站设备名称和IP地址。

配置方法如下:首先,对驱动器相关手册进行查阅,并通过官方途径下载驱动器配置软件。

 

对驱动器的Modbus参数进行配置,包括波特率、数据位、停止位、校验位以及站地址等参数。完成配置后,启动网关配置软件,创建一个新的项目并选择PN2MRM 3。

设置网关的IP地址和设备名称(已修改为通过Profinet主站进行分配),对网关的485参数进行设置,使其与从站驱动器的参数保持一致。

 

借助右键操作来添加从站地址,若存在多个从站,可多次开展添加操作,并分别录入不同的从站地址。

添加Modbus功能码,根据相关手册可知,驱动器对03、04、06、10功能码予以支持。以03功能码为例,对起始地址为40061的6个寄存器数据进行读取。

 

鉴于网关寄存器地址自0起开始编号,故将地址 -1 处填写为60,数量设定为6。 如此即可读取到对应数值,将配置下载到网关即可。

 

通过以上配置,可实现西门子PLC对MOON'S驱动器的稳定控制,兼顾Profinet网络的高速性与Modbus设备的兼容性,适合各类工业自动化场景的设备升级改造。