西门子S7-300与S7-1200以太网通讯及触摸屏集成实践 点击:5 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:231帖 | 0回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:434
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2025-07-25 11:03:38
楼主


                                                  image1.jpeg

    一、行业痛点

    在汽车白车身焊接生产线上,西门子S7-300系列PLC长期承担着逻辑与运动控制的核心任务,但其唯一的9MPI/DP口没有以太网能力,导致:

    1. 无法直接与后来上线的S7-1200PLC做高速数据耦合;

    2. 上位机只能通过CP5612卡走MPI,速率187.5kbit/s,一条产线完整备份需要40分钟;

    3. 现场人机界面只能使用西门子品牌,一旦改用国产触摸屏,就要额外加DP/485转换器,布线凌乱、故障点多。

    二、解决方案

    远创智控推出的MPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器,以“0改动、0编程、0停机三零优势,一次性化解以上痛点。模块把S7-3009MPI/DP口转换为标准10/100M以太网,同时保留DB9母口给触摸屏,做到一网到底

    image2.jpeg

    三、硬件清单

    • 主控制器1:西门子S7-300 CPU

    • 主控制器2:西门子S7-1200 CPU

    • 以太网模块:远创智控MPI-ETH-YC01      Plus以太网通讯模块

    • 交换机:赫斯曼OCTOPUS8M-POE

    • 触摸屏1:西门子KTP9006AV2123-2GB03-0AX0(连MPI-ETH-YC01 Plus以太网模块DB9母口)

    • 触摸屏2:威纶通MT 8102 iE(通过模块自带的扩展RS485口,桥接型拨码即可)

    • 上位机:研华工控机IPC-7132WINCC V7.5+KepWareOPC6.9

    • 网络拓扑:环网+RSTP,千兆汇聚

    四、安装与接线

    1. 断电5分钟后,将MPI-ETH-YC01 Plus西门子以太网模块DB9公头插入S7-300MPI/DP口,旋紧螺钉;

    2. 用标准超五类网线把模块RJ45口连到OCTOPUS交换机;

    3. 从模块的DB9母口再用Profibus电缆引至KTP900;威纶通MT 8102 iE则通过RS485端子A/B接入模块的X2端子;

    4. S7-1200自带网口同样接入交换机;

    5. 研华工控机双网卡,一网卡接内部监控环网,另一网卡接MES系统,实现安全隔离。

    image3.png

    五、参数配置

    步骤一:MPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器

    • 拨码开关SW1设为“”1-OFF2-ON3-OFF

    • NetDeviceV3.4搜索模块,设置IP192.168.1.30,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1

    • “S7-TCP设置中,本地TSAP03.02,远程TSAP03.00(对应CPU315槽号2);

    • 打开数据交换向导,添加两条命令:
           ①S7-1200→S7-300
      :读取DB100.DBW0-DBW18(焊接配方号、电流、电压共10个参数);
           ②S7-300→S7-1200
      :写入DB50.DBW0-DBW8(实际电流、气压、焊缝计数)。

    image.png

    步骤二:S7-1200

    • TIAPortalV17中,激活允许PUT/GET”,设置CPUIP192.168.1.20

    • 设备与网络里添加新连接:伙伴选未指定,本地TSAP03.00,远程TSAP03.02

    • TSEND/TRCV指令块,使能与MPI-ETH-YC01 Plus模块的10字节循环交换。

    步骤三:WINCC

    • 新建通道“TCP/IP(RFC1006)”,填入模块IP192.168.1.30,机架号0,槽号2

    • 建立变量表:WeldCurrentWeldVoltageFaultCode等,全部与DB100/DB50映射;

    • 画面刷新周期500ms,历史归档1Hz

    通讯验证

    1. TIAPortal在线与诊断中,S7-1200S7-300通讯状态灯持续绿色;

    2. WINCC趋势图实时显示焊接电流曲线,与福禄克287C钳形表实测值误差<0.5%

    3. 威纶通MT 8102 iE断线重连测试:拔掉RS485端子3秒,10秒内自动恢复,无数据跳变;

    4. Wireshark抓包,以太网帧往返平均3.2ms,远低于工艺节拍200ms的要求。

    扩展功能

    • ModbusTCP服务器:第三方安川机器人通过ModbusTCP读取焊点编号,实现机器人与PLC的柔性协同;

    • OPCUAKepWare6.9把数据映射到OPCUAMES系统可直接拉取产量、能耗、OEE

    image.png

    六、结束语

    借助远创智控MPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器,焊接生产线在老树开新花的同时,实现了西门子S7-300S7-1200与任何品牌触摸屏的无缝整合,为后续数字化升级奠定了坚实、开放、可持续的通讯基础。

    (具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)

     


    

    楼主最近还看过

    
    热门招聘
    相关主题

    官方公众号

    智造工程师