控制器CAN通讯不上

解决方案:

1.电源隔离,双电源供电,主电源和IO电源分开供电;

2.修改波特率,短距离调高波特率,长距离调低波特率;

3.控制器或设备CAN口可能故障,用第三方软件通讯测试;

4.接线不对,检测接线。或通讯有干扰,使用双绞屏蔽线,不和强电路走线;

5.看控制器的CANIO_ADDRESS是不是为3232表示主端。


更多问题处理可点击→“正运动技术-常见问题指南”查看。