零序电流互感器在供配电线路中很常见,走了几个现场发现零序电流互感器安装接法有以下几类:

1、单独零线N穿入零序电流互感器安装方式;

2、三相ABC同时穿入零序电流互感器安装方式;

3、三相四线ABCN同时穿入零序电流互感器安装方式;

4、三相ABC加接地线PE同时穿入零序电流互感器安装方式;

针对以上4中安装方式,哪一个更好呢?欢迎讨论!

参与有奖:50-200积分不等。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:128帖 | 1670回
  • 年度积分:60
  • 历史总积分:21446
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-11-16 11:28:13
1楼

有零线的,当首选1

没有零线的,可选2

回复本条

    

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:142帖 | 9187回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:97607
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2024-11-16 17:46:03
2楼

根据不同检测要求的测量方式。

1.测量N线电流,目的是检测三相不平衡电流;

2.结果同1;

3.漏电流检测;

4.没有意义。

回复本条

    

阮哲锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:131
  • 历史总积分:131
  • 注册:2024年11月19日
发表于:2024-11-19 16:45:57
3楼

首选2

回复本条

    

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:368帖 | 2525回
  • 年度积分:14408
  • 历史总积分:103214
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2024-11-25 22:09:30
4楼

记得用过第2种