L君
变压器输入380V,输出270V,输出电流150A,功率70KVA,发热丝总功率是60KW,现场是变压器烧坏了,但还不知道原因,不知道是不是变压器选小了?怎么计算
楼主最近还看过
JSdanzi
回复本条
发表回复
L君楼主
70KVA是变压器的容量,变压器是三相Y输出,3*270V,帖子更新的图片,有图纸
2024-11-08 13:48:44回复
秋风起叶落黄
1,这个很大可能是三相负载不平衡造成的,单相电流过大。
2,如果是普通变压器,加热丝最好按星形接法,并加一根零线,接到加热丝的星形接法的中性点。并配平三相电流
3,如果是隔离变压器,隔离变压器没有中性点,就要加一个检测电流的传感器,电流超过150A,就报警。
李纯绪
参数不全,没有负载的电阻值,运行时检测的电流和电压。
按70KVA带60KW电阻性负载,没有过载,接近满负荷。
通过变压器有变压器的效率要考虑进去,算0.9 变压器还能输出63KV。电阻性负载功率因数等于1,不必考虑功率因数。
变压器节能运行,要求负荷率不大于65%。你这样满负荷运行,损耗较大,最好配100KVA变压器。
电阻值不知道,运行时,测变压器输出电压是195V,电流99A
2024-11-12 14:08:32回复
回信息啊!
195*99*3/1000=58KW
这个工况,变压器温升会较高,运行中监视变压器温升了?
应该配100KVA变压器。
是的,变压器运行一个小时后,表面温度有80、90多摄氏度
2024-11-13 08:13:08回复
还有一个问题是,我们设备一直都是这么选型变压器的,一直都没出问题,但是最近换了变压器供应商,这是第二次在他那里买变压器,结果就出现了这样的问题,我们公司怀疑变压器的供应商产品质量不行,至少散热不好,温升这么高
2024-11-13 08:26:07回复
回复 @L君: 发热就表示效率低。其中变压器绕组设计匝数、导线截面和材质,变压器铁芯材料质量和截面,这些主要影响变压器效率的参数是否改变了。
2024-11-13 10:20:29回复