教你轻松搞定西门子PLC与三菱PLC之间无线Modbus通讯 点击:125 | 回复:2



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:324帖 | 122回
  • 年度积分:227
  • 历史总积分:2008
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2024-09-23 16:41:10
楼主

自第一台PLC在GM公司汽车生产线上首次应用成功以来,PLC凭借其方便性、可靠性以及低廉的价格得到了广泛的应用。在现代化工厂中,除厂级PLC系统外,还存在很多独立的子系统。比如,各个生产车间的PLC系统、或同一生产车间的不同生产流程的PLC系统。对一个大型工厂,由于生产线的不断改造、新老流程的不断更新,这些PLC系统往往是由不同的制造商提供的。那么在智慧工厂的实现中,常会遇到不同品牌PLC之间需要进行相互通讯的情况。

一、方案概述

本方案以西门子S7-200SMART和三菱FX3U PLC为例,验证不同品牌PLC之间能否实现ModbusRTU协议下的无线485通讯。本方案中采用达泰PLC无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。

无线方案示意图 ▼

二、测试设备与参数

l 西门子PLC型号:S7-200Smart × 1台

l 三菱PLC型号:FX3U × 2台

l 达泰日系PLC无线通讯终端——DTD435MC × 3块

l 主从关系:1主2从

l 通讯接口:Rs485接口

l 供电:9-24VDC

l 通讯协议:ModbusRTU

l 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM

三、接线方式

1.西门子S7-200SMART与达泰DTD435MC接线

2. 三菱FX3U与达泰DTD435MC接线

FX3U通讯口使用485BD模块,因为FX3U-485BD口是四线制的,所以需要将RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再将RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。

四、主站PLC程序配置

程序源代码在文件夹中,可通过达泰技术人员索要学习交流

1.主程序

2.RTU轮询程序

3.地址映射

五、从站PLC程序配置

1.三菱FX3U从站1程序

2.三菱FX3U从站2程序

六、测试方法

西门子smart200(主站)I0.0—I0.3控制三菱FX3U(从站1)的Y0.0—Y0.3

西门子smart200(主站)I0.4—I0.7控制三菱FX3U(从站2)的Y0.0—Y0.3

西门子smart200(主站)Q0.0—Q0.3读取三菱FX3U(从站1)的X0.0—X0.3

西门子smart200(主站)Q0.4—Q0.7读取三菱FX3U(从站2)的X0.0—X0.3

本方案例程源代码在《S7-200SMART与FX3u无线ModbusRTU通讯》文件内。

可私信获取




楼主最近还看过

tangshanchenlijun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:51
  • 注册:2016年11月30日
发表于:2024-09-23 19:30:22
1楼

距离多远?抗干扰能力咋样?如果用在PLC和触摸屏通讯可以吗?

回复本条

    

Rockymei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2024-09-26 14:57:07
2楼

学习下,谢谢分享

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师