电力监控系统后台 点击:47 | 回复:0



arta

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2018年3月22日
发表于:2024-09-12 09:33:12
楼主

南京商业广场配电房电力监控系统,系统采集400V多功能电力仪表、400V进出线开关状态、变压器温控仪、10kV微机保护装置、直流屏等各类参数、开关信号并可进行远程控制。系统采用本地组网/光纤网络的方式,通讯管理机电力监控软件实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。


南京商业广场设置3个配电房。

1#变电所:10kV高压柜17台,变压器4台,低压配电柜36台,电力监控系统共接入了119台各类测控设备。

2#变电所:变压器4台,低压配电柜38台,电力监控系统共接入了123台各类测控设备。

3#变电所:变压器2台,低压配电柜18台,电力监控系统共接入了75台各类测控设备。

项目高压中心配电房内各进、出线回路采用微机保护测控装置,实现各回路保护及电气量采集。变配电房内各低压进出线回路及各楼层配电箱采用电力网络仪表以采集各回路电压、电流、电度量等数据。

项目监控范围包括高压配电房及变配电房内所有智能设备,在消防控制室内设置后台监控系统,后台监控系统采用配电综合自动化系统软件,包括前置通讯管理机和后台监控机,各场所内智能设备均通过RS-485通讯方式与前置通讯管理机通讯。

ARTA -3000后台监控系统功能说明:

1.数据采集

系统实时采集间隔层上传的模拟量(如电压、电流、功率、频率、温度等)、遥信(如开关位置、刀闸位置、手车位置等)、电度计量、保护信号及综合自动化等信息。发送各种数据信息及控制命令。

2.数据处理

系统采集数据后,立即进行数据处理。包括模拟量数据处理(YC)、开关量处理(YX)。

3.计算功能

在计算机监控系统中除大量的实际遥测数据点外,还同样有强大的计算功能,包括:限值计算、平衡率计算、累加计算、功率因素计算、统计计算等。

4.遥控操作

实时对进线以及各出线的断路器遥控分、合闸操作。

5.图形界面

提供强大的设备图形编辑软件、画面编辑软件、画面管理软件,提供多种数值显示手段,如:数值显示盘表显示、棒图显示、曲线显示,并可根据数值状态和系统状态由用户根据需要和习惯自行定义。

6.报表子系统

提供强大的报表功能,采用Excel风格的电子表格方式组织、显示报表,支持时、日、月、年统计及特殊统计等各种表格,报表统计的数据可以按照用户要求选择,包括电流、电压、电度、运行时间、开关跳闸次数等,并支持用户自主编辑报表显示界面。

7.告警子系统

进线以及各出线发生遥测数值越限报警,开关变位报警,事故报警,工况报警,系统能自动产生一系列报警信息,报警方式支持图形报警,文字报警,语音报警,打印报警等多种报警方式。

8.安全子系统

系统提供统一的用户权限管理工具,根据需要赋予用户特定权限,根据权限做相应的操作.可设立操作员密码,系统管理员密码等多重密码,权责分明,避免了误操作。

9.变配电监控系统接入能源管理系统,能通过通讯管理单元把各种数据信号上传到能源管理系统。

随着社会经济的发展,用电需求剧增,供配电安全至关重要,供配电智能化管理的需求日益增大。

本文介绍的爱睿达ARTA-3000电力监控系统在南京广场的应用,可以实现对配电室供配电回路用电的实时监控。通过智能仪表、通讯管理机、计算机等组成电力监控系统不仅能显示回路用电状况,还具有实时告警、故障分析、事件追忆等实用功能。在日常运维过程中,为解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的经济效益及安全保障。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师