【经典案例】三菱plc通过以太网通讯模块可以进行多屏无线监测 点击:87 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:315帖 | 122回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:1981
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2024-08-15 14:58:21
楼主

测试设备与参数

l 三菱PLC型号:FX5u × 1台

l 上位机:组态王6.55 × 2台

l 达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB × 3块

l 通讯接口:RJ45接口

l 供电:12-24VDC

l 通讯协议:ModbusTCP/IP协议

l 传输距离:100米,1KM

本方案以2台组态王和1台三菱FX5u PLC为例,介绍多台组态王与PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。通过DTD419MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现ModbusTCP/IP协议下无线以太网通讯。

接线方式

1. 触摸屏与DTD419MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。

2. PLC与DTD419M接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。

组态王配置

1.创建一个工程,输入名称,点击是

2.添加1台PLC,以及相关协议

3. 设置FX5U的地址

设备地址格式:192.168.2.14是PLC地址 502默认端口号 1是单位ID 100是超时时间

4. 通讯参数设置为默认值

组态界面配置

1.数据词典—定义变量

2. 画面—创建一个新画面

3. 变量的关联

PLC程序的下载

1. 新建工程,并如下图所示

2. MODBUS/TCP 软元件分配 一般默认就可以

3. 选择MDOBUS/TCP连接设备左键拖动到下面,最多可以8台客户端

4. 简单程序的编写

5. 下载程序到CPU

PLC的IP设置192.168.2.14 将程序下载到PLC

测试方法

1:用组态王的X可以监测PLC的X点输入。

2:组态王上置位和复位可以控制PLC的Y点输出

3:DO到D3每2S增加25,数字大于255自动清零。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师