西门子变频器高温报警维修 点击:237 | 回复:0



heli989898

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:25
  • 注册:2011年9月11日
发表于:2024-05-02 18:33:48
楼主

1 故障现象:散热风扇不转,引起变频器高温报警

2 拆开变频器可以看到,风扇24V电源取自电柜DC24V,中间有24V/24V隔离电源,防止风扇工作时干扰母电源。

3 单独给变频器输入DC24V,测风扇端口有25V

4 测风扇端口无电压

5 测风扇端口到电源端口有一根线断开。

6 拆下风扇插座PCBPCB背面已腐蚀。

7修复方法:直接焊接接线

8 测试短接图中4H11G三极管Ce脚,风扇正常工作。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师