遍寻星野
使用高速计数器指令向导写的,外部端口X0接A信号,X1接B信号,想把C251里编码器的实时位置存到D4里去,但是D4的值没变,有没有懂的大佬看看,没有接通伺服驱动的内部电源
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
Mars-chan
1.监测C251是否有实时值的变化
2.有--将M4延迟0.1S或者多少再传入到D4
sky2018
有些PLC,更新C251数值时,要断开前面的C251计数指令。
"sky2018" 的回复,发表在2楼 对内容: 【有些PLC,更新C251数值时,要断开前面的C251计数指令。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
可是C251直接就是0啊老哥
"遍寻星野" 的回复,发表在3楼 对内容: 【"sky2018" 的回复,发表在2楼 对内容: 【有些PLC,更新C251数值时,要断开前面的C251计数指令。...】进行回复: -------------------...】进行回复:
你是不是用复位输入端X?.或者程序里用复位指令。
五香蛋
你这DCNT指令指定值为K1,我没看错吧,不应该填个K9999999之类的吗
明亮天空
"五香蛋" 的回复,发表在6楼 对内容: 【你这DCNT指令指定值为K1,我没看错吧,不应该填个K9999999之类的吗...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------正确,指定上限值为K1了,编码器怎么转也只显示1
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
回复本条
发表回复
吕小生
X2不能有输入
我用的是EH3,用C251计数的时候,X2有输入时就是不会计数,X2空置后正常。