星-角启动电路启动跳闸的分析 点击:154 | 回复:0



李纯绪

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:137帖 | 8954回
  • 年度积分:683
  • 历史总积分:90643
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-11-15 13:42:23
楼主

星角启动控制电路必须有星启动和角运行的互锁,既不允许星启动接触器和角运行接触器同时吸合,这二个接触器同时吸合时,星启动的接触器短路三相电源。所以,在控制电路有二个接触器的互锁。有用PLC控制接触器和几个继电器控制接触器,在继电器之间采用了互锁,甚至在星-角切换还加了延时,想避免二个接触器同时吸合,而忽略接触器辅助触点的互锁。这样做,给运行留下故障隐患。当任何一个接触器发生触点粘连,即使线圈断电,电路仍然接通,在启动或星-角转换瞬间,发生电源短路而跳闸。星接触器粘连,短路发生在星-角转换时;角接触器粘连,短路发生在启动时。

-角启动电路一定不要忽视接触器辅助触点的互锁,二个接触器辅助触点互锁,就把机械互锁包括了,确保是接触器实际位置的互锁,消除故障隐患。

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师