楼主

      

不知道什么时候编出那么多电工常见问题的顺口溜,估计跟我年龄差不多。现在的资讯条件,那些东西有用吗?而且往往还滥用。选择给电机供电的电缆,有人就来句百上2”,意思是1KW电机额定电流 2A。选择电缆截面仅仅有电机功率就行了?

选择供电电缆,是供配电专业课的第一篇,计算条件除了用电设备额定电流,还要有功率因数、多台用电设备的同期系数、表征各类用电设备运行时的负荷率--需用系数、电缆敷设方式、供电距离......等。

设计院做供电设计时,可能是用若干参数做详细计算,我们在工业现场工作多年,在做供电电缆选择时,就是凭经验做简单计算或估算而得。

估算时,要首先得出计算电流,Ijs不是额定电流的总和,它一定比Ie小,甚至小很多。因为用电设备不会一直运行在额定状态,多台用电设备也不会同时都运行在最大负荷。例如,30台液压机,每台3KW油泵电机和几个电磁阀。每台运行规律是加压1分钟,停5分钟。按90KW供电要选安全载流量180A的电缆,我只选了10mm²铜电缆供电还富富有余。因为液压泵起始负荷小,随压力增高负荷增加,瞬间还可能超负荷很多,负荷变化很大;另外,30台机不可能同时运行在最大负荷,那都是短时间的状态。所以,需用系数和同期系数都考虑的情况下,选择0.1-0.2已足够。如前面我看的那个帖子说多台水泵共180KW,供电不能就按180W选择电缆,因为没有运行、备用数据,没有同期系数,所以我给的参考建议是120-185mm²铝电缆。

Ijs涉及多个参数,也是初学供电专业不易理解的问题,仅说这么多。




楼主最近还看过



幼儿园中班

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 406回
  • 年度积分:300
  • 历史总积分:2606
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2023-11-27 10:29:28
1楼

不能太死板,学习了~希望李老师帮忙多举些实际应用例子,有时间再详细写一写,谢谢!

回复本条

    

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9120回
  • 年度积分:1237
  • 历史总积分:95756
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-11-27 19:08:09
2楼

"幼儿园中班" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【不能太死板,学习了~希望李老师帮忙多举些实际应用例子,有时间再详细写一写,谢谢!...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


谢谢关注!有时间再写点。

回复本条

    

寒星雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2023-12-14 14:55:24
3楼

学习了

回复本条

    

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 9120回
  • 年度积分:1237
  • 历史总积分:95756
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-12-22 12:03:57
4楼

"yun2020" 的回复,发表在4楼
        对内容: 【90KW供电要选安全载流量180A的电缆,泳池水处理技术我只选了10mm²铜电缆供电还富富有余。因为游泳池水泵起始负荷小,水处理工程随压力增高负荷增加,室内泳池设备瞬间还可能超负荷很多,负荷变化很大;...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


计算负荷需要系数、同期系数很重要。