倍讯科技CAN 转Ethernet/IP 网关实现AB-PLC对CAN倾角仪的数据采集

图0.png


项目:

XT201-CAN 是双轴倾角传感器,通过测量静态重力加速度变化,转换成倾角变化,主要适合静态和慢速变化的

动态测量,不适用于快速变化的动态测量,其广泛应用于各种民用及军事领域,涉及工程车辆调平和高空平台安

全保护、船舶航行姿态测试、地质设备倾斜监测等众多行业。


在海上测试项目中,使用了罗克韦尔 PLC 作为数据采集及控制设备,现场采用的是

XT201-CAN 传感器,PLC 需要实时采集传感器的数据并进行相应处理。该传感器基于 CAN2.0A,定义有自己

的简单问答式协议。 解决方案

为了实现 Ethernet/IP协议设备和自定义协议(基于 CAN2.0A)设备之间的数据交换,用户采用了北京倍讯科

技的 CAN 转Ethernet/IP 网关 BX-CAN-EIP 来实现两种协议的转换。

图片1.png

图片2.png

图片3.png


倍讯科技有限公司从事工业通信产品、现场总线技术领域内的研发、生产制造和销售;相关组态配置软件开发和

行销。

公司致力于研发和提供工控、交通、楼宇等领域内的通信产品,为用户提供理想的解决方案,公司产品在工业通

信领域中具有很高的知名度,因其稳定、可靠等优势而受到广大用户的的好评。

公司目前提供的工业网络通信产品涵盖 DeviceNet 协议,CAN协议,CANopen 协议,Modbus 协议,HART 

协议,ControlNet 协议,IEC61850,GPRS 及工业以太网等多个方面,

具有国际一流水平。 为了适应客户需求的多样性,公司同时还提供 CAN 转Modbus/Modbus TCP 网关,应用

广泛,受到用户的好评。 

结论此次应用中,成功将倾角仪的数据送到罗克韦尔PLC,解决了西门子 PLC 通过

Ethernet/IP 协议采集 CAN 设备数据的问题。