LabVIEW实现变风量VAV终端干预PID控制

变风量(VAV)控制方法的研究一直是VAV空调研究的重点。单端PID控制在温差较大时,系统容易出现过冲。针对空调终端单端PID控制的不足,设计一种干预控制与PID控制耦合的控制方法。项目使用LabVIEW仿真和实验分析了终端干预PID控制的性能。根据实验,采用热电偶记录室内增加1500W热负荷后室温的变化,得到室温阶跃响应。根据房间阶跃响应的特点,建立了PID和干预PID控制的LabVIEW仿真程序。通过实验数据验证了LabVIEW仿真程序的可靠性。通过LabVIEW仿真程序,在1000W1500W负载下对干预PID控制和常规PID控制进行了仿真,比较了其稳定性、抗干扰性和鲁棒性。结果表明,采用PID算法嵌套的干预识别算法的控制策略具有良好的动态性能、鲁棒性和适应性。

干预控制与PID控制耦合的控制方法(简称干预PID控制方法)。当受控变量与设定值偏差较大时,采用干预法进行控制。当偏差较小时,改为增量PID方式进行控制。通过这两种方法的耦合,可以达到良好的控制效果,如控制速度好、过冲可控、振荡可控等。为了证明介入PID控制方法优于传统的PID控制方法,通过搭建VAV终端控制实验平台和建立LabVIEW仿真程序,比较了两者的差异。

空调用于各种公共建筑,如学校、餐馆。空调不仅是室内温度的主控制器,也是室内环境的主控制器,如室内污染物浓度。自 COVID-19 爆发以来,由于室内感染者排放的病毒颗粒(气溶胶)在空气中传播,室内活动变得更加危险。接触污染空气浓度的人越多,风险就会随着概率的增加而大大增加,而在通风良好的房间中,风险会降低。如果有良好的气流组织设计,在开始阶段,干预PID输出最大风量,更有利于室内污染物浓度在较短的时间内达到平衡。它可以为室内污染物的调节提供选择。