通过MODBUS转PROFINET网关连接EP1C系列通用伺服驱动器 点击:11 | 回复:1



北京开疆智能

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 16回
  • 年度积分:52
  • 历史总积分:140
  • 注册:2022年2月25日
发表于:2023-10-25 16:20:21
楼主

下面给大家介绍用开疆智能MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关连接EP1C系列通用伺服驱动器与PLC的配置案例,此案例实用于工厂机床。MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关可以将Modbus协议转化为profinet协议,以实现设备之间的数据交互。用到设备为西门子S7-1200PLC, MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关,EP1C系列通用伺服驱动器。



案例简介:
本案例是用MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关来连接EP1C系列通用伺服驱动器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关,EP1C系列通用伺服驱动器。配置案例:打开博图,安装gsd文件,选择GSD所在文件夹位置(如桌面等)即可确定后会出现在图中,选择安装即可;



如图所示:安装完毕后,在网络视图右侧找到MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关模块;
图片2.png
设置MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关的IP地址和设备名称。(要和配置软件保持一致)需要注意的是设备名称如有/*-_此类特殊符号配置软件上设备名称以组态转换的名称为准;
图片3.png
添加MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关所需的读写字节长度,字节长度为双字=4字节;
图片4.png
根据下图从站的通讯应用格式说明在配置软件上进行对应配置;
图片5.png 
由上图可知,从站功地址为1,功能码为03,即可开始进行MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关的配置。首先安装MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关配置软件,打开软件新建项目选择PN2MRM3;




先设置PN端的IP地址和设备名称,确保配置软件和博图组态里的配置保持一致;



设置Modbus参数,485的参数要和从站一致本例为波特率9600,8个数据位,1个停止位无校验;
图片8.png
在ModbusRTU出点击右键选择插入节点,节点地址填写从站地址1;
图片9.png
在Node处继续右键插入功能码;
图片10.png
手册中范例起始地址为0005H,连续读取2个地址的数据。填入下图之中;
图片11.png
将所有参数配置添加无误后下载到MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关。综上所述,PLC连接MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关与通用伺服驱动器的通讯在水泥厂中提高了生产的效率和质量,还帮助企业进行数据分析,为企业的发展提供了支持。