lisir
如下图,我现在正在自学松下PLC,因为公司一直在用松下的PLC。下班回到家就是在自学,这个是一个上料换料机构,顺序是:X1光纤检测到没料了,就会先打开夹管气缸,然后推管,然后推管复位,然后再夹管复位。。感觉这样写是不是有问题啊,请教下应该如何写。谢谢
楼主最近还看过
万能速效资援
太复杂了,用一个特殊定时器指令,直接可以输出四个间隔信号
回复内容:
求教,哪一个特殊指令?😳😳😳
twtynijj
首先检测到没有料 其次是推入的也要检测到有料!然后推入 ,推入到位感应到推料气缸复位返回,返回到位执行下一步!
JSdanzi
三菱不会 我只会用MOVE大法
WuPeter
程序有问题
光纤生效后,夹管启用后,如果光纤失效,推管不能正常启用,导致夹管无法复位
🌊
用寄存器赋值的方法来写吧 一步一个动作你就不会乱 流程动作全部执行完毕就给0 像这样子 这是汇川plc
弯刀不闪腰
楼上这样长的标签,打字累不累
Mars-chan
大佬云集
请叫我王老湿
我感觉楼主写的程序我都看不懂,光纤检测有无信号应该有2种状态,但我就看见一种,不知道如何实现功能,很好奇
Hu工
松下的梯形图编辑我不太熟悉,我现在也不太想学梯形图了。直接上手st语言。你这个动作需要一套流程管控才行。类似于下图
阿音
8楼的这个路子野
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!
工控界混混
这么简单的程序这么久了还没给出个有效的方法吗,就最后一段有问题,R1为T1 T2的前置条件,R1置位T1定时器开始计时,计时到达后复位R1,问题就来了T2比T1延时久,T1复位R1后导致T2没计时完成就被断开了,最终R0不能复位,解决方法就是在T1后面加个R2置位,T2前置条件改为R2,同时在T2后加上复位R2,T2延时也需要更改,如T2原为6,减去T1的5就是1