西门子PLC如何与多个三菱PLC建立无线通信? 点击:105 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:234帖 | 122回
  • 年度积分:315
  • 历史总积分:1704
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2023-09-08 09:39:50
楼主

对一个大型工厂,由于生产线的不断改造、新老流程的不断更新,这些PLC系统往往是由不同的制造商提供的。那么在智慧工厂的实现中,常会遇到不同品牌PLC之间需要进行相互通讯的情况。由于场地和生产能效的原因,在后期的系统改造中,通常需要采用无线的方式完成不同品牌PLC之间的通讯。当下的工业控制现场,可编程控制PLC种类、品牌繁多,且各PLC通讯介质和通讯协议也各不相同。以下由达康教授整理了2个具有代表性的案例进行验证测试。

方案一:西门子与三菱PLC无线ModbusRTU通讯

本方案以西门子S7-200SMART和三菱FX3U PLC为例,验证不同品牌PLC之间能否实现ModbusRTU协议下的无线485通讯。本方案中采用PLC无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。

无线方案示意图 ▼

1.测试设备与参数

西门子PLC型号:S7-200Smart × 1台

三菱PLC型号:FX3U × 2台

PLC无线通讯终端:DTD435MC × 3块

主从关系:1主2从

通讯接口:Rs485接口

供电:9-24VDC

通讯协议:ModbusRTU

传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM

2.接线方式

2.1西门子S7-200SMART与达泰DTD435MC接线

2.2 三菱FX3U与达泰DTD435MC接线

FX3U通讯口使用485BD模块,因为FX3U-485BD口是四线制的,所以需要将RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再将RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。

3. 主站PLC程序配置

程序源代码在文件夹中,可通过达泰技术人员索要学习交流

3.1 主程序

3.2 RTU轮询程序

3.3 地址映射

4. 从站PLC程序配置

4.1 三菱FX3U从站1程序

4.2 三菱FX3U从站2程序

5. 测试方法

西门子smart200(主站)I0.0—I0.3控制三菱FX3U(从站1)的Y0.0—Y0.3

西门子smart200(主站)I0.4—I0.7控制三菱FX3U(从站2)的Y0.0—Y0.3

西门子smart200(主站)Q0.0—Q0.3读取三菱FX3U(从站1)的X0.0—X0.3

西门子smart200(主站)Q0.4—Q0.7读取三菱FX3U(从站2)的X0.0—X0.3

方案二:西门子与三菱PLC无线ModbusTCP通讯

本方案以西门子S7-1200和三菱FX5U PLC为例,验证不同品牌PLC之间能否实现ModbusTCP/IP协议下的无线以太网通讯。本方案中采用PLC无线通讯终端DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。

无线方案示意图 ▼

1.测试设备与参数

西门子PLC型号:S7-1200 × 1台

三菱PLC型号:FX5U × 2台

PLC无线通讯终端:DTD419MB × 3块

主从关系:1主2从

通讯接口:Rj45接口

供电:12-24VDC

通讯协议:ModbusTCP/IP

传输距离:100米,1KM

2. 接线方式

2.1西门子S7-1200与达泰DTD419MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。

2.2三菱FX5U与达泰DTD419MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。

3. 主站PLC程序配置

程序源代码在文件夹中,可通过达泰技术人员索要学习交流

3.1西门子S7-1200主程序

3.2 Modbus主站程序

3.3 相关数据传输映射

4.从站PLC程序配置

4.1 新建工程

4.2 选择MODBUS连接设备左键拖动到下面,设置协议、端口号

4.3 简单的程序编写

4.3 下载程序到CPU

2台PLC的IP分别设置192.168.2.14和192.168.2.15。将程序下载到PLC

5.测试方法

5.1用主站1200的I0.0到I0.2控制FX5U从站14对应的Y0到Y2,I0.3到I0.5控制FX5U从站15对应的Y0到Y2。

5.2 FX5U从站14的X0和X1控制主站1200的Q0.0和Q0.1,FX5U从站15的X0和X1控制主站1200的Q0.2和Q0.3



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师