ModbusTCP转Profinet网关连接施耐德PLC配置案例 点击:785 | 回复:1



北京开疆智能

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 11回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:128
  • 注册:2022年2月25日
发表于:2023-08-28 10:02:31
楼主

本案例是开疆智能Profinet转ModbusTCP网关连接施耐德PLC的配置案例用到的设备为西门子1200PLC一台,KJ-PNG-106网关一个,施耐德PLC一台。
配置方法:
打开博图,新建项目并添加gsd文件;
图片1.png
建立Profinet连接,设定Profinet转ModbusTCP网关的IP地址和设备名称,IP要和Profinet转ModbusTCP网关保持在同一网段;
图片2.png
进入设备视图选择输入输出的总数据长度;
图片3.png
从右侧硬件目录中添加所选长度;
图片4.png
下载配置到PLC,打开Profinet转ModbusTCP网关配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MS;
图片5.png
设置Profinet转ModbusTCP网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致;
图片6.png
图片7.png
设置Modbus Tcp的服务器IP,和施耐德PLC保持在同一网段不同IP即可;
图片8.png
注意:Profinet转ModbusTCP网关的数据区支持多种功能码,寄存器地址0-749对应西门子PLC的I地址区750以后对应PLC的Q地址区,也就是说施耐德要读取西门子plc 的Q地址区数据要从地址750开始读取,写入到西门子PLC的I地址区的数据从寄存器地址0开始。在施耐德PLC的配置中配置好Profinet转ModbusTCP网关从站的IP和寄存器地址就可以正常使用了。






楼主最近还看过

北京开疆智能

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 15回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:128
  • 注册:2022年2月25日
发表于:2023-09-19 16:09:45
1楼

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师