canopen转profinet网关连接台达伺服配置案例 点击:623 | 回复:1



北京开疆智能

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 11回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:128
  • 注册:2022年2月25日
发表于:2023-08-28 09:48:25
楼主

本案例需求为客户要求将台达伺服通过开疆智能KJ-PNG-105型的CanOpen转Profinet网关接入到西门子PLC中,具体配置方法如下。
1、安装GSD文件;
CanOpen转Profinet1.png
2、选择CanOpen转Profinet网关的gsd所在文件夹(注意不是选择文件,选择文件夹后会出现在选择框内)本例为桌面;
CanOpen转Profinet2.png
3、选择对应的CanOpen转Profinet网关网关进行组态;
CanOpen转Profinet3.png
4、设置CanOpen转Profinet网关IP地址和设备名称(本例设备名称为PN1,IP地址为192.168.20.5);
CanOpen转Profinet4.png
5、添加网关的输入输出字节长度,下载组态到PLC即可;
CanOpen转Profinet5.png
6、通过配置软件配置CanOpen转Profinet网关的从站,首先通过软件导入从站的EDS文件;
CanOpen转Profinet6.png
7、导入后添加主从站设备;
CanOpen转Profinet7.png
8、点击主站设置从站波特率及周期心跳等参数;
CanOpen转Profinet8.png
9、错误控制页面设置网关心跳监控;
CanOpen转Profinet9.png
10、设备参数界面用来设置CanOpen转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态中保持一致;
CanOpen转Profinet10.png
11、设置从站PDO参数,在PDO处右键添加索引参数。RPDO对应网关的发送,TPDO对应网关的接收。(注意,需提前知道那些参数可读,哪些可写);



12、传输类型可选择周期或者触发模式;



13、注意:台达默认的eds文件不会对COB-ID进行排序,需手动修改。如站地址为1那么180改为181,200改为201,之后要对通道偏移进行手动或自动更改,以对应PLC的IQ地址,如Q地址范围是68-100那么参数偏移值为0。那么QW68就是控制字,如填2那么QW70就是控制字,以此类推。生成之后进行下载,下载后对CanOpen转Profinet网关重新上电即可。待网关OK灯变亮,err灯灭,说明网关硬件连接正常,监控通讯报文是否正常。
CanOpen转Profinet13.png